求助:关于跨江缆索安装(1000m跨度)
longcerzhang
2010年03月26日 10:03:11
来自于建筑施工
只看楼主

小弟这儿有个工程,要求安装两根上下并排的钢索(直径40钢丝绳),且在中间安装8块标示牌,两岸高差50m,目前的问题是如何能够充分保证两根钢索挠度一致性?我们也考虑了两根一起安装后,在预定位置安装标示牌后整体安装,但貌似有些难度,请前辈们不吝赐教!

小弟这儿有个工程,要求安装两根上下并排的钢索(直径40钢丝绳),且在中间安装8块标示牌,两岸高差50m,目前的问题是如何能够充分保证两根钢索挠度一致性?
我们也考虑了两根一起安装后,在预定位置安装标示牌后整体安装,但貌似有些难度,请前辈们不吝赐教!
免费打赏
qzxmt
2010年03月26日 11:39:12
2楼
可以采用二次张索的办法,将已经架设好的钢索进行调整,使之挠度相等。
回复
zhangdong.0111
2010年04月26日 08:28:31
3楼
哦 试试了
回复
yan520kai
2010年04月26日 13:47:28
4楼
可以采用两边同时张索的办法,使之挠度相等。
回复