软起和变频
electricity
electricity Lv.13
2005年08月09日 13:59:06
只看楼主

各位工控高手, 我们在用软起和变频的时候着电气转距和负载转距是如何量化计算的, 具体问题是1. 我们知道软起动器的启动转距小, 设计时需要计算负载特性看能否正常起动. 这个计算过程哪位算过, 能否给点参考, 具体是什么步骤? 2. 变频启动时, 据说如果是重载负荷, 变频器要增大一级, 有这说法?具体怎么算?现在只是迷迷糊糊的知道这个概念, 具体计算还真不行

各位工控高手, 我们在用软起和变频的时候着电气转距和负载转距是如何量化计算的, 具体问题是

1. 我们知道软起动器的启动转距小, 设计时需要计算负载特性看能否正常起动. 这个计算过程哪位算过, 能否给点参考, 具体是什么步骤?

2. 变频启动时, 据说如果是重载负荷, 变频器要增大一级, 有这说法?具体怎么算?

现在只是迷迷糊糊的知道这个概念, 具体计算还真不行
免费打赏
moter
2005年08月17日 11:12:12
2楼
其实是没有必要考虑的,一般软启动和变频器在软件设计时就考虑进去了,只要在参数设置时设置一下,就让软启动和变频器自己去计算吧!只要参数设置对就行。
在各家软启动和变频器选型时都有介绍。
回复
zhd88
2005年08月17日 21:40:47
3楼
楼上说的是,参数都可以去设置的。比如启动转矩提升
回复
electricity
2005年08月21日 22:55:05
4楼
你们可能没有理解我的意思, 我听说重载时变频或软起要增大一级, 要不启动不了,比如用37KW的变频或软起启动30KW的电机. 也就是说变频或软起里面的设置也没有用
回复
way_happy
2006年05月24日 19:20:13
5楼
重载设备在启动的时候,无论是使用变频或软起,瞬间需要很大的转矩,这就产生很大的电流,如果30KW的电机选用30KW的配套设备,在启动的时候,设备的保护电路会因为电流大而保护报警,停止运行,使用大一档的设备配套,保证设备在运行的启动瞬间电流不超限,仍能正常工作,启动设备.
回复
tszdm123
2007年07月10日 02:25:06
6楼
回复
tszdm123
2007年07月10日 02:25:18
7楼
顶一下
回复
xu9742
2007年07月10日 08:57:53
8楼
学习一下
回复
dlww2008
2007年07月11日 06:07:14
9楼
学习一下
回复