建筑施工图审查中常犯的错误!-ZT
superstar2202
2005年08月09日 12:42:51
只看楼主

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。
(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。
9.防火门开启方向朝向变形缝。
10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。
17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。
18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)
免费打赏
wxmco163
2007年06月15日 14:53:41
22楼
总结的不错,其实有些问题也知道,但一到作施工图,与专业配合,与甲方协调,反复改过几次,有的就忘了
象这样的文章其实大家应该多读几遍,我的收获很大。
谢谢楼主。
回复
xjwhs20092009
2007年07月19日 16:19:12
23楼
总结的不错,其实有些问题也知道,但一到作施工图,与专业配合,与甲方协调,反复改过几次,有的就忘了
象这样的文章其实大家应该多读几遍,我的收获很大。
谢谢楼主。
回复
red.05
2007年07月27日 16:16:04
24楼
谢谢了,我现在对施工图还不是很了解,正在学习中,希望楼主能继续发表这种好文章。
回复
内强
2007年08月24日 23:30:46
25楼

每块玻璃的面积
回复
daming30
2007年10月03日 17:16:44
26楼
设备用房门不应直接开向楼梯间
这一条是根据什么规范?谢谢!
回复
suimo
2008年05月05日 19:55:48
27楼
太谢谢lz了,要不是你的文章,有的事可能现在还没注意到
回复
donghy101
2008年05月06日 16:36:11
28楼
象这样的文章其实大家应该多读几遍! 谢谢!!!!
回复
zhmingzhming
2008年08月08日 10:47:41
29楼
总结的挺好,无论是对新手还是对经验丰富者皆能得益,我深有同感,就是规范常在变,有些就......望能有更新的总结,谢谢!
回复
hfdahai520
2008年08月09日 14:57:57
30楼
收益多多啊~!
谢谢楼主
回复
tuoruisi88
2009年04月15日 12:24:52
31楼
好文,学习:) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开