建筑施工图审查中常犯的错误!-ZT
superstar2202
2005年08月09日 12:42:51
只看楼主

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。
(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。
9.防火门开启方向朝向变形缝。
10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。
17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。
18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)
免费打赏
oyyj
2005年08月09日 13:06:03
2楼
总结的就是好,阅者有益!
回复
whofwho
2005年08月09日 13:13:17
3楼
无论是对新手还是对经验丰富者皆能得益!
还望super能再接再励多发如此好贴啊!
回复
whofwho
2005年08月11日 22:05:48
4楼
象这样的文章其实大家应该多读几遍!
会有收获的!
回复
yunyudd
2005年08月13日 22:43:43
5楼
我以后要常来这里,这里真是学习的好地方。
回复
my-thinking
2005年08月23日 20:38:56
6楼
我顶
回复
jjtony_001
2005年08月23日 22:23:43
7楼
题外话:楼主是图审中心的,或是兼职?
我们这图审中还有一例常范的通病:
行政办公建筑,交通建筑。。。。。常忘了无障碍设计(没这意识)
回复
hopesty
2005年09月02日 16:20:12
8楼
ding~~~~~~~~~~~
回复
trfclearsky
2005年09月02日 16:42:06
9楼
不错啊,想当年第一次画施工图时审查回来有好几页意见,汗。。。。。。
回复
1111_ooo.
2005年09月15日 11:38:25
10楼
呵呵
不错
回复
45810480
2005年09月15日 11:51:43
11楼
总结的不错,其实有些问题也知道,但一到作施工图,与专业配合,与甲方协调,反复改过几次,有的就忘了
回复

相关推荐