我公司的有台变压器低压侧主开关在有下雨、闪电时很容易跳闸,额定电流4000A,实际运行电流约1000A,合闸后又可以正常使用,全面检查线路后也未找到明显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸?
我公司的有台变压器低压侧主开关在有下雨、闪电时很容易跳闸,额定电流4000A,实际运行电流约1000A,合闸后又可以正常使用,
全面检查线路后也未找到明显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸?
2楼
整定值调整是否合理,最好装浪涌保护器,在进线端,检查出线电缆绝缘电阻是否合格,高压架空线是否有重合闸,可以打95598咨询。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
终极解决方案
把欠压线圈换成带延时的即可
回复
5楼
学习。
回复
6楼
学习。。。
回复
7楼
班主的意思是欠压保护了吗??
回复
8楼
欠压线圈换成带延时的,延时1S左右。
回复
9楼
楼上的意思是 瞬间掉电 不跳闸是吧。。。
安全吗?
我回头看看我们断路器是怎么设定的 冒失 是 失电 就保护
回复
10楼
路过,学习下,:lol
回复
11楼
遇到过这样的事情大部分是由于欠压线圈造成的 可以把欠压线圈拆了我觉得这东西没多大作用。
回复