火灾报警系统中,探测器回路总线和24V电源线可以穿在一根管中吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年03月25日 21:16:38
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警系统中,探测器回路总线和24V电源线可以穿在一根管中吗?各位都是怎么做的?

火灾报警系统中,探测器回路总线和24V电源线可以穿在一根管中吗?各位都是怎么做的?
免费打赏
wllzjw
2010年08月30日 23:52:18
22楼
不可以的吧:) :victory:
回复
delisnowhite
2010年08月31日 17:11:37
23楼
可以共管,电压相同。规范允许。
本人也是这样作的。一点问题也没有。
设计人员是怎样麻烦怎样设计。怎么要求高怎么设计。不可取!!!!!
回复
yyww8888
2010年08月31日 21:20:45
24楼
应该分管布设