家里的断路器有过两次过载跳闸后变得非常灵敏,就是说现在还没达到过载值就跳闸了,请问各位大侠遇到过这种情况吗?为什么会这样呢?谢谢
家里的断路器有过两次过载跳闸后变得非常灵敏,就是说现在还没达到过载值就跳闸了,请问各位大侠遇到过这种情况吗?为什么会这样呢?谢谢
12楼
不一定,有可能泄露电流过高引起跳闸,你家跳闸2次的原因查清楚了吗?
回复
13楼
是漏电断路器的话,超过漏电电流,就会跳,和你过载不过载没有直接关系
回复
14楼
支持大家的意见,换一个,嘿嘿
回复
15楼
呵呵,谢谢各位啊,问题已解决
回复
16楼
断路器本身不会因为过载跳闸而变得灵敏,可能是断路器质量差,跳闸次数多了,脱扣器坏了而已。还是换一个更为安全!
回复
17楼
也有可能你的导线跟断路器不是按照标准配的,你虽然说过载跳过两次闸,但导线有可能比较细,经常有过载的时候,只是没达到断路器脱扣的电流,长时间这样的话导线发热,绝缘层有可能面临损坏的边缘,所以一用电,导线发热的情况下出现短路跳闸也是有可能的,这种情况通常在出租房或老房子里比较多见,因为出租房用电比较杂,又不是自己的房子
回复