某室外压缩冷凝机组的电耗是?
yi_xin
yi_xin Lv.6
2005年08月09日 09:39:09
来自于照明工程
只看楼主

某室外压缩冷凝机组在常规3相380伏电源条件下,运行电流20安,该机组的电耗是?

某室外压缩冷凝机组在常规3相380伏电源条件下,运行电流20安,该机组的电耗是?

免费打赏
zz_zz
2005年08月09日 09:50:27
2楼
W/0.66/0.8=20
W=20*.66*.8=10.56kW
回复
yi_xin
2005年08月09日 10:03:04
3楼

非常感谢啊!~~~~~~~~
回复
lf4260
2005年08月09日 10:06:52
4楼
你还少给了个重要数据:功率因数COS
计算方式如下:
有功电能=1.73*电压(千伏)*电流*COS*时间
无功电能=1.73*电压(千伏)*电流*SIN*时间
回复
zz_zz
2005年08月09日 10:11:35
5楼
W/0.66/0.8=20

功率因数=0.8,有啊!
回复
yi_xin
2005年08月09日 10:17:20
6楼
网易电气论坛果然名不虚传啊,问题问出不到5分钟立马有结果,我是搞空调的,对电气不在行,以后还请前辈们多多指教啊!
回复
lf4260
2005年08月09日 10:22:10
7楼


我是说楼主少给了功率因数信息,不是说你 :)
回复
zz_zz
2005年08月09日 15:02:25
8楼
是我理解错了。不好意思!