仓库怎样设计喷淋系统?
water8922204
2005年08月08日 21:28:20
只看楼主

按规范应为仓库危险II级。估算喷淋用水量为82L/s。问:1。选什么型号喷头?(我认为是标准喷头)2。喷头间距怎样确定?(我初步确定为2.0m~2.5m)。3。报警阀有无DN200的?谢谢各位!

按规范应为仓库危险II级。
估算喷淋用水量为82L/s。
问:
1。选什么型号喷头?(我认为是标准喷头)
2。喷头间距怎样确定?(我初步确定为2.0m~2.5m)。
3。报警阀有无DN200的?

谢谢各位!
yaaaa
2005年08月08日 22:07:01
2楼
如果净空高度没有超过8米或货架高度没超过4.5米,则可使用K=115的喷头,间距计算确定;
否则就要采用K=200的ESFR喷头,布置间距不大于3米;
使用K=80普通喷头间距太小了.
回复
xfd831
2005年08月09日 13:14:18
3楼
楼主,把你的仓库介绍的详细些好吗?
回复
zjf2002
2005年08月09日 13:52:31
4楼
类似情况设计可以考虑几种设计方法:
1 选用特性系数较大的喷头,正常的喷头工作压力,正常的喷头布置间距。
2 选用标准喷头,正常的喷头工作压力,缩小喷头布置间距。
3 选用标准喷头,加大喷头工作压力,正常的喷头布置间距。
总的原则是保证单位面积的喷水强度符合规范的要求,可以通过试算最终确定。
回复

相关推荐

APP内打开