高压熔断器选择
wangchangyou
2005年08月08日 20:21:36
只看楼主

保护高压电动机用熔断器如已正确选择为75A,但实际使用100A会出现什么不良后果?

保护高压电动机用熔断器如已正确选择为75A,但实际使用100A会出现什么不良后果?
免费打赏
王磊
2005年08月08日 23:08:25
2楼
不熔断呗、没有别的啦
回复
hhming
2005年08月09日 12:26:26
3楼
电动机过载不熔断,烧毁电机! 如果线路是按75A设计的,那线路也危险了!
回复
lidan0730
2005年08月09日 14:49:28
4楼
回复
nlb
2005年08月09日 18:16:41
5楼
不一定不行。
电机过载不能用熔断器保护,能否保护电缆应校验热稳定。
回复
hkshaochanggen
2005年08月09日 18:59:00
6楼


同意楼上
这种情况应该是用FC这时,熔断器不做电机过载保护,电机过载保护依靠继电保护来实现
回复
wangchangyou
2005年08月10日 09:46:54
8楼
确实使用在F-C回路.
未达到熔断器最小分断电流,熔断器不熔断.
此问题咨询过厂家,未果.
回复
hkshaochanggen
2005年08月10日 16:39:27
9楼
使用F-C回路时,熔断器不做电机过载保护,熔断器为短路保护,电机过载保护依靠继电保护来实现 。
但应注意电流互感器的保护曲线和熔断器保护曲线的配合问题。
回复
nlb
2005年08月10日 17:41:28
10楼

什么电流未达到熔断器的最小分断电流?
回复