急等!高压电动机的配电方案!
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年08月08日 20:04:23
只看楼主

现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?

现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?
popppwp
2005年08月08日 20:07:24
2楼
有必要,为了便于就近控制
回复
tgzdb
2005年08月08日 20:23:59
3楼
可是控制是在现场的压缩机上控制啊!另外如果加这个开关采用中置式铠装开关柜一台可以实现电缆进出线吗?是不是得需要两台?
回复
ok1828mrl
2005年08月08日 22:40:47
4楼
很有必要,1)为了便于就近控制,2)有利于设备管理,3)有利于设备安全运行,4)便于特别设备的连锁运行。
回复
wangchangyou
2005年08月09日 12:19:06
5楼
一台足够用了,中置柜做成电缆进电缆出很容易.
回复
ming-n2000
2005年08月09日 12:26:21
6楼
不妨考虑一台负荷开关柜,既起到就近控制的目的,同时安装方便,占地面积少,投资也不多。
回复
tgzdb
2005年08月09日 20:31:31
7楼
5楼的,我想问一下中置式开关柜KYN28型的怎样做成电缆进出线呢?上进下出吗?有样子吗?
回复
lk8609654
2005年08月09日 22:40:19
8楼
我认为完全没有必要再在车间内设置高压开关柜。
我单位2002年引进德国克努伯(KRUPP)热扎生产线,主轧机采用英国通用电气公司(GEC)的G-M系统,拖动直流发电机的原动机为一台11KV/3000KW的同步电动机。这台电动机设置在厂房里,原来随设备进口时带有一台ABB高压开关柜作为就近控制,通断使用,后来,我们发觉同步机装机位置与新设计的10KV高配相隔很近(越400米),如果再在车间内使用ABB柜,一是造成系统复杂,启动烦琐;二是供电线路太短,保护时限配合困难;三是需要增加高压室以放置开关柜,因此取消掉了就地开关柜,使用将近三年,效果良好,目前因为G-M系统太老,整个传动装置改为12相脉冲整流直接驱动主轧机电机,而原来控制高压同步电机的开关柜也改为供6000KVA的整流变压器,但开关柜安装位置还是在400米外的10KV站不变,也没再在机旁设置就地开关柜。
国内压缩机好象大量使用同步电机吧?控制很简单,把自动时的开关跳合信号通过电缆接入远方的开关操作回路即可,如果有必要,可以在机旁设置就地操作站。
说服业主先得吃透业主的目的才能对症下药,最好告诉他不必要,重复建设,浪费投资。
回复

相关推荐

APP内打开