上层滞水是否需要考虑抗浮呢?
wangysa
wangysa Lv.3
2010年03月24日 12:29:48
只看楼主

现有一地下水池49m*16m,埋深4米,地下水属于上层滞水,季节变化大,水位在0.6m~2.0m,这个水池是否要考虑抗浮?如果需要,采取什么方式更为经济合理?

现有一地下水池49m*16m,埋深4米,地下水属于上层滞水,季节变化大,水位在0.6m~2.0m,这个水池是否要考虑抗浮?如果需要,采取什么方式更为经济合理?
免费打赏
wangysa
2010年03月24日 12:34:37
2楼
忘了说明一点,该水池设计使用寿命两年,是临时的
回复
蝶之过
2010年03月31日 22:34:30
3楼
那可以不考虑,抗浮主要是池内勿水的情况,如在施工或检修当中,就2年个人观点不用,也符合规范观点
回复
erctjz
2010年04月02日 12:10:48
4楼
需要考虑,可以做脚趾
回复