有源触点 无源触点 区别
canxue166
canxue166 Lv.2
2010年03月24日 11:31:24
来自于继电保护
只看楼主

一直搞不懂什么是有源触点,什么是无源触点,在网上查的解释也说法不一,基本被搞迷糊了,请教哪位高手大侠帮忙指点迷津。

一直搞不懂什么是有源触点,什么是无源触点,在网上查的解释也说法不一,基本被搞迷糊了,请教哪位高手大侠帮忙指点迷津。
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月24日 12:00:47
2楼
有源触点:带电
无源触点:不带电
很简单,工程中最基本的概念。
:call:
回复
xdetect
2010年03月24日 14:06:29
3楼

加上本身二字更好。
回复
lesonlee
2010年03月24日 14:25:28
4楼
嘻嘻~重複灌水~
无源触点:dry contactor 不帶電接點(又叫 乾接點)
有源触点:wet contactor 帶電接點
您試著看英文說明吧~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
changxingyuanke
2010年03月24日 14:32:51
5楼
学习了
回复
canxue166
2010年03月25日 11:38:33
6楼
有没有更详细点的解释
回复
y502x
2010年03月25日 11:44:19
7楼
学习了
回复
pengli980679595
2010年04月04日 17:06:18
8楼
可以从字面上理解
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 17:56:02
9楼
如果是由提供触点的装置给触点回路供电的就叫有源触点。
如果是由使用触点的装置给触点回路供电的就叫无源触点,也叫干触点。
回复
wugongbufan
2010年04月11日 10:21:02
10楼
有源:就是有电.能产生电的方式.不光是供电电源,感应电,绝源不好,电磁感应都能产生电,电弧等.因此就是没接任何回路的情况下,只要该接点在以上环境中都易产生感应电或回路电,都是有源接点.
在同等电压,同等相位极性一样的情况下和不同电压不同相位极性回路中完全不一样.
例如老式交流接触器(CJ1)的一对辅助常开和常闭.当其中的一组接上强电控制回路后,另一组接弱电就有可能有问题,因为不能隔离电弧,既是这组没有接线,但相对于弱电回路,也是有源接点;假如,接的是同一电压等级和同一回路的,没用的那一组是无源的.这个问题在380V,220V,24V控制回路中常见.
又如,在可燃气体场合,即使接点有隔离,但是绝缘不够,易放电.和地形成回路.即使没接线也不是无源接点.
无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点.在不同场和,防护等级和要求不一样.当然越高越好.和使用环境有关.
现在的继电器在其绝缘的安全电压范围内,没用的接点大多是无源接点.但是常开和常闭一对的就要小心了.:victory:
回复
veronlica
2010年04月27日 13:52:32
11楼
比较通俗一点的解释就是 有源触点就是自身带电给出去 无源触点就是自身没电外面给进来 不才个人看法
回复

相关推荐

APP内打开