砌体填充墙最小墙厚取值的讨论
石头会说话
2010年03月24日 01:11:14
来自于砖混结构
只看楼主

论文简介: 《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)[1](简称砌体规范)第6.1.1 条规定,通过高厚比指标对承重和非承重墙体的最小墙厚取值加以限制,以避免墙体过薄而出现失稳破坏。承重墙主要应用于砌体结构,不在文中讨论之列。文中研究的内容是应用于钢筋混凝土结构的砌体填充墙,即非承重墙。其作用主要是为分割建筑空间,实现不同功能房间划分的需求,故可归类为砌体规范中自承重墙体的范畴。换言之,此类墙体仅承受自重,不承担周边其他受力构件传来的荷载。

论文简介:

《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)[1](简称砌体规范)第6.1.1 条规定,通过高厚比指标对承重和非承重墙体的最小墙厚取值加以限制,以避免墙体过薄而出现失稳破坏。承重墙主要应用于砌体结构,不在文中讨论之列。文中研究的内容是应用于钢筋混凝土结构的砌体填充墙,即非承重墙。其作用主要是为分割建筑空间,实现不同功能房间划分的需求,故可归类为砌体规范中自承重墙体的范畴。换
言之,此类墙体仅承受自重,不承担周边其他受力构件传来的荷载。



附件名:20103241269364273857.zip

文件大小:1264K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
oyj_888
2010年12月26日 14:10:30
42楼
非常好的东西,我学习了,不过我想,我会自己搞这么一套图,以后有机会我也来上传啊,呵呵。希望楼主保重,开心。。。
回复
t3861547
2010年12月28日 20:04:22
43楼
看着不错 不知道下来如何 正用 先下了再说
回复
banqr
2012年07月31日 09:57:26
44楼
分享一下,谢谢
回复
lisaxuan2007
2012年07月31日 16:34:49
45楼
楼主论文很详细,学习。按照《砌体规范》5.1.3条表注,个人认为“填充墙应按照自承重墙来计算,其高度按照周边支承或拉接条件确定”,一般设计图纸,填充墙顶采用斜砖砌筑与板或梁顶紧,周边与构造柱连接,则计算高度由设计者自行确定的话,是否可以取为1.3H?或者1.2H?,与同行们探讨。
回复
lisaxuan2007
2012年07月31日 16:37:10
46楼
补充:还有填充墙应该也是要考虑其长度的,否则2米长和8米长没有区别嘛?似乎不合理。
回复