更正下,单相负荷的功率因数不算所得: 公司大厦五楼用电设备容量统计表 部门 电器设备名称 数量(台) 功率(KW/台) 合计单相功率(KW) 合计单相电流(A) 三相功率(KW) 合计三相电流(A) 备注 实验室 电脑 4 0.4 1.6 7.27

更正下,单相负荷的功率因数不算所得:
公司大厦五楼用电设备容量统计表
部门 电器设备名称 数量(台) 功率(KW/台) 合计单相功率(KW) 合计单相电流(A) 三相功率(KW) 合计三相电流(A) 备注
实验室 电脑 4 0.4 1.6 7.27     预计增加容量6KW
单相空调机 2 2.25 4.5 20.045    
雷击仪器 1 1 1 4.54    
静电仪器 1 1 1 4.54    
脉冲群仪器 1 1 1 4.54    
会议室C 电脑 4 0.4 1.6 7.27      
技术一部 电脑 14 0.4 5.6 25.45     另计三台二通道闸机和三棍闸合计功率1KW
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36
技术三部 电脑 11 0.4 4.4 20    
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36  
技术二部 电脑 40 0.4 16 72.72   另计路障机、通道闸、三棍闸、折叠门合计功率1.5KW
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36
技术四部 电脑 56 0.4 22.4 101.81    
三相空调机 1 3.75 3.75 21.36  
洽谈室 电脑 2 0.4 0.8 3.63      
单相空调机 1 1.125 1.125 5.11      
会议室A 电脑 2 0.4 0.8 3.63      
单相空调机 1 2.25 2.25 10.22      
网络机房 交换机 10 0.1 1 4.54      
单相空调机 1 2.25 2.25 10.22      
总工办 电脑 13 0.4 5.2 23.63      
单相空调机 1 2.25 2.25 10.22      
总监办 电脑 5 0.4 2 9.09      
单相空调机 1 2.25 2.25 10.22      
中试部 电脑 45 0.4 18 81.81     预计增加容量4KW
高低温箱 1 4 4 18.18    
盐雾箱 1 2 2 9.09    
测功机 1 0.6 0.6 2.72    
洗手间 开水器 1 3 3 13.63      
整层照明       10 45.45     以上设备合计单相12.5KW/56.81A
        12.5 56.81    
总计     129.1 586.385 15 85.44 整层总电流672A
从上表统计得五楼供电需672A。平均每相电流224A。供电电缆需用截面积3*95+1*50平方毫米ZR-YJV型电缆。
整栋大楼六层,每层以五楼为标准计算,总电流4032A,平均每相电流1344A,供电电缆需用截面3*185+1*95平方毫米YJV型电缆分四路从物业配电室输入到公司一楼配电室。