请求支援—厂房大功率设备该如何供电?
i_sky
i_sky Lv.2
2010年03月23日 21:25:46
只看楼主

:L:L 刚接收一个项目:厂房,基本上沿着90米的长方向(两边)均设置有大功率设备,一个730KW,一个660KW,还有两个300KW的设备;现在有一个值班室内可以设置几面柜子,在厂房的外面15米左右地方,有变配电室——电源由此引来…… 现在很疑惑这么大的设备该怎么供电,采用什么方式?如果从变配电室引来电缆,先进这几面柜子,接着再从柜子出电缆到设备,感觉好像不太现实,因为这么大的电缆不好走线不说,从变配电室引来大电缆到柜子,好像一个柜子就一个开关,浪费一方面,能不能实现我也不确定&……

:L:L 刚接收一个项目:厂房,基本上沿着90米的长方向(两边)均设置有大功率设备,一个730KW,一个660KW,还有两个300KW的设备;现在有一个值班室内可以设置几面柜子,在厂房的外面15米左右地方,有变配电室——电源由此引来……
现在很疑惑这么大的设备该怎么供电,采用什么方式?如果从变配电室引来电缆,先进这几面柜子,接着再从柜子出电缆到设备,感觉好像不太现实,因为这么大的电缆不好走线不说,从变配电室引来大电缆到柜子,好像一个柜子就一个开关,浪费一方面,能不能实现我也不确定&……
希望各位大侠指点指点,我期待各位的高见 ing……谢谢!~~
免费打赏
lxx297537449
2010年03月23日 22:10:27
2楼
就近布置配变电室,电缆线没问题,我还有1170kW用电缆都没问题,关键成本高点,不过我变电所离控制柜很近才20多米.
回复
y502x
2010年03月23日 23:04:16
3楼
设一个车间变电所.
回复
bossdyc
2010年03月23日 23:23:26
4楼
学习,,,,期待高手解答。。。
回复
liuxch72
2010年03月23日 23:25:08
5楼
设备附近安装配电柜,变电所到配电柜用母线,配电柜到设备用电缆
回复
i_sky
2010年03月23日 23:45:20
6楼
谢谢楼上各位指点!
变配电室离厂房还有10多米,再加上厂房内80多米,如果全用母线,这个造价是不是太高?还有就是如果用电缆送的话,那就得从配电室引到厂房内,一呢,里面要设好多面柜子,二呢,从柜子出来到各设备,还得有N多大电缆穿在厂房里面,这样做法是否可取?
还是有点迷糊+疑惑,希望各位不吝指教……谢谢
回复
liangdexiang
2010年03月24日 20:44:13
7楼
用高压啊,然后分开,送到各个设备上
回复
vccv
2010年03月24日 21:29:07
8楼
为何不考虑在变电所低压侧用密集母线槽引出至大功率设备.
回复
i_sky
2010年03月24日 21:54:46
9楼
因为变电所不在厂房内,距离厂房还有15米左右,用母线敷设不方便;再就是考虑造价……
现在觉得,如果没有好的方法,那就只能考虑用母线了……
谢谢!~~
回复
i_sky
2010年03月24日 21:58:17
10楼
不太明白你的意思,你说的高压指的什么,是不是用大电缆??那好像还是我前面说的,用大电缆+多面柜子,然后再分别引至设备?&&…………
谢谢,谢谢!~~~
回复
tshangbo
2010年03月24日 22:03:27
11楼
将330KW以上的电机换成高压电机,电流减少,投资相对比低压的少的多,因为使用低压电机这么高的功率,电缆选型很大,而且大电缆不好安装,启动时还要这么大的电流通过对电机也是考验
回复

相关推荐