楼层上的卫生间LEB局部等电位到底要不要与引下线联通,还是直接和楼层MEB连。

楼层上的卫生间LEB局部等电位到底要不要与引下线联通,还是直接和楼层MEB连。
免费打赏
gdx8785
2010年03月24日 09:05:26
2楼
与卫生间的楼板钢筋连通即可
回复
soaphy
2010年03月24日 17:00:16
3楼
和图集上的指示是一样的,和楼板钢筋连接就好了。
回复
wangzhiqungz
2010年03月24日 19:43:00
4楼
没必要跟引下线相连
回复
vlych
2010年03月24日 21:45:13
5楼
只用和楼板钢筋连接就可以了。
回复
charlie_luo
2010年03月31日 21:17:44
6楼
根据《建筑物防雷设计规范GB50057-94》和《民用建筑电气设计规范》2008版,整个建筑做成等电位,所以只要和楼板钢筋(当然此钢筋确定已与人工接地体接好)连接就可以了。
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:00:00
7楼
与卫生间的楼板钢筋连通即可