什么叫三阶段保护断路器
gzmo
gzmo Lv.3
2010年03月23日 16:12:32
来自于断路器
只看楼主

长延时 短延时 瞬时三个保护我也知道,这个有图集和规范吗?整定值怎么设定?一般设定为多少?一般在什么地方才需要这种断路器?比如第一级配电柜 ==

长延时 短延时 瞬时三个保护我也知道,这个有图集和规范吗?整定值怎么设定?一般设定为多少?一般在什么地方才需要这种断路器?比如第一级配电柜 ==
免费打赏
qiqi19801209
2010年03月23日 18:43:48
2楼
1。一般长延时是为了保护变压器过载
2。短路保护是为了配电设备/线路不被短路电流损坏
3。短路短延时一般是为了上下级选择性配合

其他请高手补充

[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-3-23 18:46 编辑 ]
回复
gzmo
2010年03月23日 19:29:04
3楼
我也补充一个 短路瞬时=1.3*10*短路长延时
回复
geqq911
2010年03月25日 00:34:26
4楼
怎么没人回复啊
回复
tnc
2010年03月25日 08:27:14
5楼


考虑上下级可靠的配合,应该是上级短路瞬时>1.3*下级短路短延时

[ 本帖最后由 tnc 于 2010-3-25 11:59 编辑 ]
回复
gzmo
2010年03月25日 09:36:25
6楼
说得好
回复