PKPM荷载导算
lej1120
lej1120 Lv.2
2010年03月23日 14:21:35
来自于PKPM
只看楼主

pkpm中房间非矩形时或房间矩形但某一边有多根梁组成时,近似按房间周边个杆件长度比例分配楼板荷载。对于这种分配方法计算梁配筋可靠吗?

pkpm中房间非矩形时或房间矩形但某一边有多根梁组成时,近似按房间周边个杆件长度比例分配楼板荷载。
对于这种分配方法计算梁配筋可靠吗?
免费打赏
qyxz2009
2010年03月23日 15:35:17
2楼
如果梁较短就按三角形荷载布置,梁较长就按梯形荷载布置,如按均布荷载输入的话,取三角形高的2/3和梯形全高进行布置
回复
lej1120
2010年03月23日 23:12:27
3楼
我指的是pkpm导算出来的结果是否可靠,我不可能每根梁都自己再去计算从新输入三角形或梯形荷载吧!
回复
c9d8y
2010年03月24日 02:25:49
4楼
用于结构设计应该是没有问题的。
回复
sisiniao2
2010年03月24日 08:23:09
5楼
你可以看一下梁荷载计算书,不就明白了吗!!!
回复
lj8368
2010年03月24日 10:25:00
6楼
查一下平面荷载校核里面打开导算,手算复核一根梁就知道了吧
回复
zhanyurong
2010年03月30日 16:10:03
7楼
正想看一看这个问题呢
回复
lxcb19811688
2010年03月31日 16:52:41
8楼
楼主上传到QQ中转站那里去啊.这么多那有这么多土木币啊.
好晕,我不知道要花那么多币的。搞得借朋友的用户名,花完他的币都不知
回复
小盒子
2016年03月17日 12:36:19
9楼
坐等LZ的讲解
回复
破茧幻化成蝶
2016年03月29日 19:22:56
10楼
好的 顶起 谢谢分享