制冷量定义
fan_sj629
fan_sj629 Lv.2
2005年08月07日 21:19:41
来自于制冷技术
只看楼主

各位师傅:有一问题我就是弄不明白,请指点指点。蒸发器的制冷量5000W,可以配多大面积的冷库,是如何计算出来?

各位师傅:有一问题我就是弄不明白,请指点指点。蒸发器的制冷量5000W,可以配多大面积的冷库,是如何计算出来?
免费打赏
whq6524356
2005年08月08日 11:45:52
2楼
Q=A*K*(T1-t2)-------制冷量=传热面积*传热系数*(进库温度-出库温度)
回复
jiahua-j
2005年08月31日 15:02:15
3楼
楼上的,不对吧?温差Δt应当是换热器的传热温差!即蒸发器内部制冷剂的蒸发温度与外部换热空气温度的差值。该温差在制冷设计计算中一般按经验取定值,对光滑顶排管取5~10℃,对冷风机取8~15℃。
传热系数k值与换热形式(自然对流、机械强制等)也与换热器结构样式有关,一般也是定值,工厂产品例如冷风机都由生产厂家根据实验数据提供。另外设计规范也给出了常用范围,可以据此选用。
假如你只想知道冷量5000w的蒸发器配多大冷库,至少也要知道库温多少,哪一种蒸发器才行。
回复
cuiguangy
2005年09月09日 10:55:02
4楼

同意,二楼的温差概念有错误。
回复
jh04309
2009年01月08日 08:58:33
5楼

二楼说的对!同意!
回复