千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统(急)
baiyunlz
baiyunlz Lv.2
2010年03月22日 17:42:41
只看楼主

本人有个方案有千级(面积较小)及万级,因位置关系,如设两套系统,不够位置,千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统,请各位专家指点一下,谢谢

本人有个方案有千级(面积较小)及万级,因位置关系,如设两套系统,不够位置,千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统,请各位专家指点一下,谢谢
免费打赏
walkerlhw
2010年04月08日 16:21:06
32楼
采用FFU+DC的形式就可以了
回复
liangxin_100
2010年04月09日 07:53:50
33楼
学习之中
回复
zhangwan12
2010年04月09日 10:39:42
34楼
可以共有一套系统,但要调好压力保证回风不会混合,另外千级去可以考了加ffu
回复
amu0623
2010年04月09日 15:12:22
35楼
没办法就公用,注意阻力问题 必须要有止回阀 防止串气
回复
tylerfan2004
2010年04月10日 09:25:53
36楼
1、计算空调负荷,然后根据负荷和热湿比算送风量L1;
2、根据千级和万级所需换气次数计算送风量L2;
3、L1与L2之间取大值选择送风机;
4、设计时将空调机房靠近千级房间,装调节阀以保证千级和万级房间的风量平衡。

[ 本帖最后由 tylerfan2004 于 2010-4-10 09:28 编辑 ]
回复
lbl83116
2010年04月11日 10:18:22
37楼
建议不共用,因为那样如果房间负荷都差不多的话,由于千级和万级的换气次数相差太大,送风温差相差也很大,导致千级房间温度过低。
如果共用,万级房间可用空调器满足换气次数,千级房间采用空调器送风满足消除房间负荷和同万级相同送风温差的送风量,其余不足风量靠FFU来满足。
回复
wj-2005714008
2010年04月14日 10:02:12
38楼
局部千级的话用FFU可行否?
回复
xiwen88
2010年04月20日 13:12:08
39楼
学习了
回复
lion_w
2010年04月22日 15:25:36
40楼
我公司为天津莱恩环境设备科技发展有限公司,是专业从事ISO高精度恒温恒湿实验室设计开发、安装、建造的公司,同时兼营实验室设备及实验室家具产品。历经数年的不懈努力,我公司已具备了投资方案论证、工程图纸设计、设备选供、工程实施管理、延续服务为一体的综合实力,并研制了新一代ISO恒温恒湿实验室的计算机自动控制系统,同时拥有自己的科技中心,为客户提供高度专业的全过程服务。如有意向者请与我公司联系,详谈。
联系方式:022-88349992转811 王先生
回复
xyzjm12
2010年04月22日 23:53:37
41楼
樓主乾脆把2C/R的大概情形描述一下,如面積、溫濕度等……