千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统(急)
baiyunlz
baiyunlz Lv.2
2010年03月22日 17:42:41
只看楼主

本人有个方案有千级(面积较小)及万级,因位置关系,如设两套系统,不够位置,千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统,请各位专家指点一下,谢谢

本人有个方案有千级(面积较小)及万级,因位置关系,如设两套系统,不够位置,千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统,请各位专家指点一下,谢谢
免费打赏
m-3893209
2010年04月03日 16:34:21
22楼
可以共用一个系统,千级和万级一般就换气次数不同,房间温度不好调,可能会造成千级房间部分过冷,不是绝对的,还要看房间负荷情况,FFU+干盘管好控制,可造价也高。
回复
linxu019
2010年04月03日 18:27:58
23楼
共用是可以的,我还见过百级 和 千级共用一个系统,就像前面楼上说的 算好百级的消除余热余湿的风量,然后剩下的部分负荷和洁净风量 用FFU+干盘管来控制!、

说明下 百级区域很小(10平方左右,负荷不大)!

[ 本帖最后由 linxu019 于 2010-4-3 18:29 编辑 ]
回复
kf-6686246
2010年04月03日 23:50:18
24楼
我觉着可以!
控制好送、回风量就可以了!
前提:温、湿度参数基本一致!
回复
yang1103
2010年04月06日 12:43:38
25楼
我是来学习的,楼上辛苦了。
回复
lpland01
2010年04月06日 16:35:08
26楼
可以共用一套系统!因为二个级别不同,但对于通风系统来说,只要终端有高效过滤器,送风阻力是一样的!
回复
me1382436
2010年04月06日 21:36:03
27楼
肯定是按现场情况去确定了,很多时候都把不同级别的共用一个系统
回复
me1382436
2010年04月06日 21:36:44
28楼
肯定是按现场情况去确定了,很多时候都把不同级别的共用一个系统
回复
qgpei1225
2010年04月06日 22:47:45
29楼
我见过这样的设计:千级万级在同一个房间内,只是用洁净用的大概1000mm长的塑料围挡分隔开,并且保证FFU分布的不同。
回复
xu306
2010年04月07日 14:29:07
30楼
大家讨论的意见还是没得到一致啊
回复
yang200588
2010年04月07日 15:15:42
31楼
可以共用,实际只要控制好终端风量、负荷。