在电气控制线路中,一般现在都用小型断路器、接触器、热继电器来作为电机启动运行的控制元件,那小型断路器的选择方法是按线路额定的多少倍来选取?是按2倍?
在电气控制线路中,一般现在都用小型断路器、接触器、热继电器来作为电机启动运行的控制元件,那小型断路器的选择方法是按线路额定的多少倍来选取?是按2倍?
2楼
用小型断路器、接触器、热继电器来作为电动机控制主接线时,应注意小型断路器的短路分断能力是否足够是重要的一点.其额定电流应大于电动机的额定电流,可取1.2~1.5倍
回复
3楼
技术措施第47页有详细介绍。技术措施有PDF格式的电子版。楼主找找看。
回复
4楼
用小型断路器、接触器、热继电器来作为电动机控制主接线时,应注意小型断路器的短路分断能力是否足够是重要用小型断路器、接触器、热继电器来作为电动机控制主接线时,应注意小型断路器的短路分断能力是否足够是重要的一点.其额定电流应大于电动机的额定电流,可取1.2~1.5倍的一点.其额定电流应大于电动机的额定电流,可取1.2~1.5倍
回复