热泵热水器结霜问题
wuqinghao10
2010年03月22日 13:46:35
只看楼主

前段时间我们做了一个热泵热水器的实验,环境温度-7/-8(干/湿球),蒸发温度在-11~-12的样子,做了将近3个小时都没有结霜!这是什么原因?是因为湿度低吗?

前段时间我们做了一个热泵热水器的实验,环境温度-7/-8(干/湿球),蒸发温度在-11~-12的样子,做了将近3个小时都没有结霜!
这是什么原因?
是因为湿度低吗?
免费打赏
yzhchlan
2010年03月23日 10:55:53
2楼
这个好像不可能啊。
机组一切运转正常?压力如何?
回复
wuqinghao10
2010年03月23日 12:34:12
3楼
一切都正常的,三个小时左右,把7度的水加热到了将近60度,效率在2.5左右
因为我们这个机子是实验样机,是一台复叠式循环的,低温级R404A,高温级R134a,
404那级蒸发温度-11~ -12,R134这级蒸发温度在12、3度的样子,压力数据时间有点久,记不起来了
但基本上所有曲线都是正常的,就是不接霜不正常,不知该喜还是该忧
回复