空调冷负荷计算问题
juanjuanwang1861
2010年03月22日 10:20:38
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位空调冷负荷计算应该与供暖计算一样吧,负荷只计算与外界空气或非采暖空间相邻的维护结构对吗,那涉及与非制冷空间相邻时还用成相应的温差修正系数吗,那个供暖的温差修正系数适用于空调冷负荷计算吗?2.像供暖中高度风力朝向修正在空调中用考虑吗,可他们是相反的3.空调冷负荷计算中有特别要注意的地方吗?4.什么时候确定状态参数,求冷负荷的时候是与这些状态参数无关的吧,我最终应该是用冷负荷,状态参数求得风量,对吧?

请教各位空调冷负荷计算应该与供暖计算一样吧,负荷只计算与外界空气或非采暖空间相邻的维护结构对吗,那涉及与非制冷空间相邻时还用成相应的温差修正系数吗,那个供暖的温差修正系数适用于空调冷负荷计算吗?
2.像供暖中高度风力朝向修正在空调中用考虑吗,可他们是相反的
3.空调冷负荷计算中有特别要注意的地方吗?
4.什么时候确定状态参数,求冷负荷的时候是与这些状态参数无关的吧,我最终应该是用冷负荷,状态参数求得风量,对吧?
5.走道里设置空调吗?
请大家指教,谢谢:call:

[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-22 10:47 编辑 ]
免费打赏
flier_01
2010年03月22日 12:54:17
2楼
感觉楼主刚刚接触暖通
建议仔细看看手册
上有详细算法
-----------------------------------
1.空调冷负荷计算与采暖热负荷计算完全不同
采暖负荷一般为用稳态法计算
冷负荷一般应采用逐时计算
负荷计算除应考虑外维护结构的传热负荷
尚应考虑日射负荷等
与非制冷房间温差大于等于5度
宜计算负荷(可采用稳态法)

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-22 13:00 编辑 ]
回复
flier_01
2010年03月22日 12:56:26
3楼
2.不用考虑风力修正
3.注意人员灯光及设备,新风负荷
4.室内状态参数吗?与冷负荷有关,
回复
flier_01
2010年03月22日 12:58:57
4楼
5.一般走道可不设空调
但大厅或人经常停留的非常宽的走道应设置
可按甲方意见
回复
juanjuanwang1861
2010年03月22日 15:43:04
5楼
:victory: 谢谢!
请问大家传热冷负荷和日射得热冷负荷怎样理解,我每次理解过又会忘掉,理解的太牵强不深刻,还有潜热与显热

[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-22 15:45 编辑 ]