我们单位的电话集中机\程控交换机还有计算机房前天雷击时均有不同程度损坏,单位要求加装电源防雷箱,可能是用深圳盾牌的,请教各位高手,选型时要考虑哪些因素,如何选型,多谢多谢了
我们单位的电话集中机\程控交换机还有计算机房前天雷击时均有不同程度损坏,单位要求加装电源防雷箱,可能是用深圳盾牌的,请教各位高手,选型时要考虑哪些因素,如何选型,多谢多谢了
2楼
翻<建筑物电子信息系统防雷设计规范>..............
回复
3楼
我看了,上面主要是总则,是范论,没有详细的说明,求助
回复
4楼
可以参见:http://co.163.com/forum/content/221_160473_1.htm=浪涌保护器设置的问题
回复
5楼
正在看,我去年刚从学校毕业,学的是自动化,也没有接触过防雷的问题,这次真是受教了.
单位要求用盾牌的防雷箱,上述两位留贴的高手,可否知道一些.能指点小弟具体如何选型吗,明天交方案,急等,多谢了```````````````
回复