告诉一些时髦“豪华暖通”的楼盘真相
张三
张三 Lv.11
2005年08月07日 09:03:10
来自于行业脉动
只看楼主

豪华暖通不等于豪宅 3月14日,《楼市》杂志在旺九洲业主之家组织了“冬季采暖调查 社区业主与供暖专家讨论会”。会间与会专家特别指出锋尚、MOMA楼盘拿供暖方式进行项目炒作的做法对购房人有误导之嫌,认为豪华暖通并不等于是豪宅。为此,我们就锋尚、MOMA豪华暖通现象进行了更进一步采访,调查。 继“告别空调暖气”的锋尚狂卷京城楼市之后,2003年,号称可以达到“恒温恒湿”的MOMA再次被开发商铺天盖地的广告煽响,这两个所谓“豪华暖通”的楼盘,因暖通技术的领先而成名,引起市场的关注,但由此带来的楼价提升,也遭到许多业内人士及专家的质疑。

豪华暖通不等于豪宅
3月14日,《楼市》杂志在旺九洲业主之家组织了“冬季采暖调查 社区业主与供暖专家讨论会”。  决定物业的品质、档次以及价值所决定的价格因素,关键要考察楼盘项目的均好性,而非暖通、园林、户型等单一一个方面。
  本文反映了暖通专家和市场的反馈意见,以及对以上两楼盘的判断、观点,同时将与两楼盘同处于一个区域、同一售价的另外两个楼盘进行了类比,以期读者在比较中自得值与不值的结论。
“接班”锋尚 MOMA新风系统再成卖点
  2003年12月3日,各路媒体以及业内人士如约来到MOMA国际寓所,目睹“恒温恒湿”的“新风系统”的真面目, 与2002年锋尚的“告别空调暖气时代”异曲同工,MOMA开发商宣称,他们有望复制甚至超过锋尚模式的效果。
  当时,“恒温恒湿”已经成为了MOMA国际寓所的最大卖点。据了解,MOMA的“恒温恒湿”主要通过楼板和外墙的品质来实现,据其网站刊登的介绍,MOMA国际寓所采用的22厘米加厚楼板,比普通楼板加厚7厘米,加厚层中选用陶粒混凝土,比普通混凝土更为隔音隔热,同时,在外墙方面,采用外墙外保温加空气层加干挂装饰层的形式,保温性能也远高于内保温。
  MOMA的“新鲜面市”不禁令人回想起了2002年锋尚的“告别空调暖气时代”。当年,在“告别空调暖气时代”光环的笼罩下,锋尚已然成为了一场“供暖革命”的引导者,在锋尚的宣传中,新风供暖系统在宣传当中占据了绝大部分的空间,也成为此楼盘高出地区同类物业价格三、四千元的“技术说辞”。
据了解,锋尚的新风系统供暖的基本原理如下:冬季以28摄氏度的低温循环水供暖,同时采用下送上排式通风系统,将经过净化的新鲜空气由卧室和起居室的墙边送入,将污浊空气由厨房和卫生间的顶部排出,从而保证20??26℃的室内温度。
  除了卖点,“新风系统”概念在最大限度上提升了其自身的销售价格。MOMA国际寓所的平均单价为10000元/平方米,而其所在区域的平均价格通常维持在8500??9000元/平方米的水平;锋尚也同样受益于“新风系统”,平均单价达到了10600元/平方米,高出项目所在万柳区域的平均单价将近三、四千元。
  自从锋尚等楼盘依靠“新风系统”获得了高出区域平均价格的“天价”后,关于“新风系统”的争论就从来没有停止,争论的焦点始终集中在“新风系统”。更多的专家认为,“告别空调暖气时代”仅仅是一种炒作而已。
  据专家介绍,锋尚国际公寓的外墙外保温聚苯板厚度达100毫米,是国家标准的3倍以上,极大地提高了墙体的保温效果。同时,其外窗选用了世界顶级的德国schuco(旭格)断桥型材铝合金窗和保温效果非常好的低辐射LOW-E玻璃,因此,专家认为,即使是采用最为传统的集中烧煤的供暖方式,房间内部的温度也可以达到22℃。
 中国建筑设计院空气研究所研究员汪训昌向记者指出,在更大的意义上,锋尚以及MOMA采用新风系统供暖都不能被称之为革命,至多是对原有的供暖方式在技术层面上的一种提高。
在上述背景下,豪华暖通的价值也再一次遭到了普遍的质疑,在记者采访的相关专家当中,多数人认为,被定义为豪华暖通的新风系统供暖虽然具有相应的优势,但其自身的价值仍不足以支撑这些楼盘拥有的“天价”。
首先,专家认为,新风系统的高造价使业主的购房成本提高,但其供暖的效果却与传统采暖方式差异不大,新风系统和供暖的价值并不足以支撑这些楼盘的“天价”。
 中国建筑设计院空气研究所研究员汪训昌告诉记者,由于国内尚没有独立设计生产新风系统的能力,因此,欧洲进口的新风系统的价格通常相当于传统散热片供暖价格的4倍,而这所带来的成本无疑将包含在房价当中由购房人负担。
  但是,业主所获得的取暖效果却没有质的变化。按照国家规定,即使是采用传统集中供暖,冬季室内平均温度也不会低于16℃,通常维持在 22℃ ;而采用新风系统供暖后,虽然室内温度可以自行调节,但温度也与此差别不大。不过业主却需要为这套新风系统多付出2000元/平方米的金钱,与此形成鲜明对比的是,与塔楼锋尚处在同一区域的全部是六层板楼带电梯的万泉新新家园,多层公寓,采用传统方式供暖,整体平均价格在万元左右。
  其次,业主在为新风系统供暖支付了额外的房价之后,还要承受高额的使用成本。
据记者了解,采用新风系统进行供暖所要收取的取暖费较高。从锋尚的情况看,新风系统供暖的费用通

1123376584796.gif

免费打赏
jswgq-55
2005年08月07日 13:25:18
2楼
一季度每平方的费用相差5元。一天的费用就相对而言是否太小,5/120也就看不出造价的巨大差异。优势还是可以的。
回复
张三
2005年08月07日 19:42:06
3楼

否,这有本质区别。如果是省能的建筑,能源费比常规建筑还要高。这意味着消费者会得出什么结论?
回复
jswgq-55
2005年08月07日 19:51:26
4楼
“ 据专家介绍,锋尚国际公寓的外墙外保温聚苯板厚度达100毫米,是国家标准的3倍以上,极大地提高了墙体的保温效果。同时,其外窗选用了世界顶级的德国schuco(旭格)断桥型材铝合金窗和保温效果非常好的低辐射LOW-E玻璃,因此,专家认为,即使是采用最为传统的集中烧煤的供暖方式,房间内部的温度也可以达到22℃。”是否管理也存在一定问题呢?成本略高,是否应其可调温度呢?
回复
农民不懂高压电
2005年08月10日 08:56:04
5楼
新风供暖是否是全新风?
这样做至少对空气品质有所提高吧。
回复
张三
2005年08月10日 17:43:12
6楼

小弟:以后先算一算再说“新风供暖是否是全新风”好吗!
回复
quandunhai001
2005年08月11日 09:21:40
7楼
其实我认为我们做设计的,并不是最贵的就是最好的,只有最能实用的方案才是最好的方案
回复
nky6666
2005年08月11日 21:38:12
8楼
没有什么新意,只不过是节能建筑而已,为此多花费2000/m2,不值
回复
张三
2005年08月13日 13:04:15
9楼

关键是:北京市常规建筑的实际冬季采暖费也仅24元/平米。
回复
ljzyds2
2005年09月05日 14:12:41
10楼
系统优点:
1.节能是真的,是系统化的;
2.该系统以整栋大楼为控制对象,而且全年供应新风,空调品质较高,不同品质的空调系统的运行费用不具有可比性;
3.地面隔声好;
4. 技术是先进的,辐射天棚加置换新风,国内恐无几人能有设计好的把握,上述两个工程都是外方提供的主要的图纸;
5. 成本的增加在600元/m2左右;
系统缺点:
1. 新风量较少,办公用问题大;
2. 室内温度调节性差;
3. 冷热源普通,如结合地源系统,太阳能系统,热泵回收系统等更为合理和系统化。
我认为开发商是值得我们道好的,暖通专业什么时候成为这么重要的卖点,节能是关乎我们国家生死存亡之大事,应该得到全民族和政府的重视。
回复
张三
2005年09月05日 21:09:38
11楼

即使确实是节能的建筑,就应该体现在对用户的能源使用费上。否则一般的使用者如何体会节能带给他的好处?你如果问一个用户,俺给你搞一个节能建筑,日常使用费比邻居高、楼价也比邻居要高20%。你认为他会怎么说?
回复

相关推荐