住宅PVC-U排水横支管道是否必须作防结露处理,请各位帮忙查一下有无相关的条文。谢谢!
住宅PVC-U排水横支管道是否必须作防结露处理,请各位帮忙查一下有无相关的条文。谢谢!
2楼
本人认为应该做
记得规范上有这样一句话:在不影响使用功能的前提下,可以不进行绝热工程。排水横支管位于上部,有结露水肯定要滴下来,影响下面的正常使用。
楼主所说的管道肯定要有结露产生
回复
3楼
跟地方有关系,一般南方是不用做的,北方估计要做,因为北方气温低些,相对来说,比较容易结露!
回复
4楼
住宅内卫生器具的同时使用概率相当低,且用水量较少,给水管道内水由于长时间在管内静置,管内水温度与管外室内温度相差无几。使用后进入排水管道,水温不会有太大的变化,故不会产生结露,即使有,量也相当少,不至于影响到建筑物的使用。
现在一般住宅都是降板,就更没有必要做防结露了。
回复
5楼
虽然PVC管要比铸铁管好些,还是要做吧,结露跟温度和湿度都有关系,能做尽量做,
回复
6楼
住宅室内采暖房间PVC-U排水管道管内外温度相差不大,不用考虑防结露问题.我在辽宁这是不做的,而且据我观察也未发现有结露现象,给水管内外稳差大倒有结露问题.
回复
7楼
个人认为没有必要做,在北京。
回复
8楼
本人在做横支管灌水试验时,曾发现PVC-U管道上有结露现象(工程在北京)。所以,我认为作防结露处理会更加稳妥,但却找不着相关的依据。无法说服施工者。
回复
9楼
我记的施工手册上有要求,外加20厚聚胺脂保温
回复
10楼
我这里不作,天津,没有任何相关规定要做
回复
11楼
我觉得得看排水横管在什么地方?一般情况下我觉得作防结露,比较好。
回复