玻璃板块计算的问题
lzr0000
lzr0000 Lv.2
2010年03月21日 23:13:34
来自于3D3S
只看楼主

3d3s9.0,运用空间任意点支撑幕墙菜单,计算某雨棚玻璃时,加风载取体型系数按-2(内部点取在雨棚下方),则计算结果会错误(应力为0,桡度为0,估计是算到内力为负取为0了;不过玻璃产生的节点荷载倒是自动导上了),但如果按体型系数为+2(内部点取在雨棚上方),则计算结果貌似没问题。这应该是一个小BUG吧?BTW:虽然这里举例是雨棚(不是正宗幕墙),不过一定倾斜角度、承受负风的的幕墙玻璃还是常见的。希望熟悉者说说看,是不是还有其他原因?

3d3s9.0,运用空间任意点支撑幕墙菜单,计算某雨棚玻璃时,加风载取体型系数按-2(内部点取在雨棚下方),则计算结果会错误(应力为0,桡度为0,估计是算到内力为负取为0了;不过玻璃产生的节点荷载倒是自动导上了),但如果按体型系数为+2(内部点取在雨棚上方),则计算结果貌似没问题。

这应该是一个小BUG吧?

BTW:虽然这里举例是雨棚(不是正宗幕墙),不过一定倾斜角度、承受负风的的幕墙玻璃还是常见的。希望熟悉者说说看,是不是还有其他原因?
幸福是什么
2010年03月22日 17:47:06
2楼
计算雨篷的话,雨篷骨架可以用空间任意结构模块;
计算点式玻璃的话,可以玻璃有限元计算;
计算玻璃抓,一般是采用厂家的参数资料;
你既然已经导出玻璃产生的节点荷载,那么你可以判断一下,节点荷载的方向是否正确,然后再来判断是不是软件的BUG。
回复
lzr0000
2010年03月22日 21:43:13
3楼
谢谢版主回答。不过可能会错意了。我说的BUG并不是软件计算荷载方向错了的意思。
就模拟个小块幕墙吧。分隔是1*1m,点支式,孔边100,假设它位于某高层的转角靠屋面处,要验算下在极端情况下风载体型系数-2的情况。玻璃是8+8钢化夹层。另外,我把它小小的旋转了15度,成了个斜的幕墙(意思是,15度可以旋转,那么90度的雨棚也是一样的)。
按正常加好玻璃荷载并导荷后,查看节点荷载如下:
风载工况:
风载1.JPG
地震工况:
水平地震.JPG
(0工况图略)
应该可以证明荷载加上了,方向也正确。然后进行玻璃计算,查询某块结果如下:
……
3.荷载信息

地震荷载信息
动力放大系数: 5.00
自重放大系数: 1.00
抗震等级: 7度
影响系数最大值: 0.08
地震作用标准值: 0.16 KN/M2
外层玻璃地震作用标准值: 0.08 KN/M2
内层玻璃地震作用标准值: 0.08 KN/M2

荷载组合
(1) 1.20 恒载 + 1.40 风载 + 1.30 x 0.50 地震作用

4.计算结果
(1)玻璃面板刚度
参数θ=(wk+0.5*qEk)*b^4/(E*t^4)=0.022
折减系数η=1.000
跨中挠度df=0.0mm < 800.0/60=13.3mm, 满足

(2)玻璃面板强度
参数θ=(wk+0.5qEk)*b^4/(E*t^4)=0.022
折减系数η=1.000

1)工况应力

①外层玻璃
地震作用下最大应力:σEk=6m*qEk*b^2/t^2*η=0.7 < 84.0 N/mm2, 满足

②内层玻璃
地震作用下最大应力:σEk=6m*qEk*b^2/t^2*η=0.7 < 84.0 N/mm2, 满足


这个结果表明,风载在计算玻璃时居然没计算进去。

[ 本帖最后由 lzr0000 于 2010-3-22 21:54 编辑 ]
回复
lzr0000
2010年03月22日 21:51:26
4楼
现在,我只把玻璃风荷载体型系数改为+2,内部点取到原来的反面。重新导荷载后,查看节点荷载,与上楼图一模一样。证明3d3s导的完全没错,但在玻璃计算后再查询同样一块玻璃,结果变成如下:

3.荷载信息

风荷载信息
阵风系数: 1.632
体型系数: 2.000
高度系数: 1.170
基本风压: 0.900 KN/M2
地面粗糙度: A
风荷载标准值: 3.437 KN/M2
外层玻璃承受风荷载标准值: 1.719 KN/M2
内层玻璃承受风荷载标准值: 1.719 KN/M2

地震荷载信息
参数θ=(wk+0.5*qEk)*b^4/(E*t^4)=1.916
折减系数η=1.000
跨中挠度df=5.7mm < 800.0/60=13.3mm, 满足

(2)玻璃面板强度
参数θ=(wk+0.5qEk)*b^4/(E*t^4)=1.916
折减系数η=1.000

1)工况应力

①外层玻璃
风荷载下最大应力: σwk=6m*wk*b^2/t^2*η=15.9 < 84.0 N/mm2, 满足
组合1: 22.7 < 84.0 N/mm2, 满足


②内层玻璃
组合1: 22.7 < 84.0 N/mm2, 满足


注意到没,风荷载计算进来了。这个结果很正确。

不过别扭的是,非得要让我用正的体型系数,真有点……
回复
vson1984
2010年03月23日 09:09:01
5楼
学习了!正好要做一个玻璃雨棚!
回复
jerry_zheng
2013年11月13日 12:10:27
6楼
没明白为什么取+2
回复

相关推荐

APP内打开