配电通常采用三级或四级配电,低压配电房不设漏电,其它总箱、层间箱及户箱均要设漏电吗?现在设计图,许多人的做法在户箱及层间箱设置,总箱不设。我尝试在总箱也设漏电,选用500mA,建设方很大意见,说万一跳闸,整栋楼没电,会造成混乱,大家发表个人的做法,谢了。
配电通常采用三级或四级配电,低压配电房不设漏电,其它总箱、层间箱及户箱均要设漏电吗?现在设计图,许多人的做法在户箱及层间箱设置,总箱不设。我尝试在总箱也设漏电,选用500mA,建设方很大意见,说万一跳闸,整栋楼没电,会造成混乱,大家发表个人的做法,谢了。
2楼
你说的这个是问题,一般做法是漏电报警,断路器不分断
回复
3楼
我也遇过这样的问题,最后是末级设漏电,总箱不装。
回复
4楼
公共场所的通道照明及应急照明电源,消防用电梯及确保公共场所安全的电气设备的电源,消防设备(如火灾报警装置,消防水泵消防通道照明等)的电源,若在发生漏电时上述电源被立即切断会造成事故或重大经济损失.因此,应装设不切断电源的漏电报警装置 ~
基本同意3楼的意见,加装可以,但是不切断电源,只提供漏电报警
回复
5楼
感觉上总箱应设置漏电开关,防止偷电!~
回复
6楼
这里的总箱不能设漏电开关,可以设漏电报警