请问是怎么回事?
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2010年03月21日 10:12:13
只看楼主

漏电开关的下面接了三个断电开关分管客厅、卧室、厨房和厕所,最近出现了短路现象,单接通客厅和卧室的断电开关电路可以正常使用,而接上或单独接通厨房的断电开关时漏电开关则会自动跳闸,用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?

漏电开关的下面接了三个断电开关分管客厅、卧室、厨房和厕所,最近出现了短路现象,单接通客厅和卧室的断电开关电路可以正常使用,而接上或单独接通厨房的断电开关时漏电开关则会自动跳闸,用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?
免费打赏
hero_2008
2010年03月21日 11:19:30
2楼
厨房的线路有漏电现象。:)
将厨房的用电器全部拔掉,看看还有没有跳闸的现象。如果还有的话,打开厨房插座面板逐个检查。
回复
wanqingluo
2010年03月21日 11:47:58
3楼
厨厕湿度很大的,线路铺设时一定要作好防水处理,否则后患无穷的。
回复
shwzc
2010年03月21日 13:04:14
4楼
主要是漏电电流的原因。
线路敷设时,绝缘是否损坏。
把厨房设备全去掉,再单独全试一试。
回复
wanqingluo
2010年03月23日 17:12:52
5楼
楼主的问题解决了吗?到底是什么回事
回复
xj.7204
2010年03月24日 08:49:47
6楼
说明厨房和厕所的某个或某些设备坏了,存在漏电现象,像洗衣机、电冰箱之类的,请特别注意下是否存在漏电。
回复
xj.7204
2010年03月24日 08:52:55
7楼
用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?
如果不存在漏电:火地电压:0V,火零电压220V(楼主给的226V属于正常)。
回复
jwys81
2010年04月03日 23:01:43
8楼
厨房的线路存在漏电,一个一个得查吧。。。。。
回复