我在算送风量时,算出的送风量单位为kg/s,但是在选型风机盘管等末端设备,参数的送风量一般都是m3/h,请问它们之间的换算如何换算。谢谢
我在算送风量时,算出的送风量单位为kg/s,但是在选型风机盘管等末端设备,参数的送风量一般都是m3/h,请问它们之间的换算如何换算。谢谢
2楼
空气密度1.2 Kg/m3(一系列条件下)
回复
3楼
还是不明白。可以说清楚点吗
回复
4楼
假设你的风速为6kg/s,那就是6kg/1.2kg/m3=5m3 然后6kg/s=5m3/s=5x3600m3/3600s=18000m3/h。如果兄台还不明白,那只好我撞墙了。
回复
5楼
:lol
回复
6楼
还有这种事情啊
回复
7楼
用小时量m3/h*1.2=KG/h。。。再除3600就等于kg/s了。。。小时和秒的换算关系了。。。。但愿你不是暖通专业出生的。。。
不然你的老师要跳楼了。。。
回复
8楼
呵呵,体积*密度=质量,加上小时和秒的换算,
一下来没懂也是正常的
回复
9楼
呵呵呵。
回复
10楼
:time:
回复
11楼
:lol
回复