引入线的问题
gorben
gorben Lv.4
2005年08月06日 16:02:24
只看楼主

总进线一定是要电缆吗?电线不可以吗?能查到要求吗?

总进线一定是要电缆吗?电线不可以吗?
能查到要求吗?
免费打赏
controler
2005年08月06日 16:57:34
2楼
你是指哪个电压等级的,这个都有不同规定的,并不像你上面一概而论所说的,好象工厂供电设计上就提到了。。你去上面查一下。。
回复
gorben
2005年08月06日 21:52:55
3楼
民用建筑,
X光室的进线
回复
ccxxjj
2005年08月08日 14:08:56
4楼
民用建筑,X光室的进线 总进线用电缆可达到有效防止雷电波入侵的目的
回复
雨过天晴
2005年08月08日 14:16:52
5楼
一般进线方式有电缆进线和架空引入,后者现在在民用项目上没有使用的吧。
回复
zhjason1930
2005年08月08日 14:20:26
6楼
电线也可以叫做电缆,但是反过来是不行的,不同电缆的规格是有明确规定的,楼主可以去查找一下这方面的资料
回复
zx731026
2009年02月14日 00:36:31
7楼
我也很关心这个问题,谁能详细的说明一下,另变压器内阻和闸箱内阻如何确定。我的电子邮箱: zx731026@126.com,等待你们的答复,谢谢。
回复
zx731026
2009年02月14日 00:36:57
8楼
:time: :call: :handshake
回复
lingxuct
2009年02月14日 08:24:30
9楼
“另变压器内阻和闸箱内阻如何确定”?
变压器阻抗可以这样推导:阻抗=(阻抗)电压/额定电流
因变压器阻抗电压是以x%标注,那就是“额定电压*Ud%/额定电流”。
闸箱内阻是什么意思我不知道了,因我没听说过“闸箱”。