重力荷载代表值,墙柱轴压比计算
ningyokuran
2010年03月20日 16:23:11
只看楼主

计算轴压比时,重力荷载代表值1.0恒载+0.5活载,还用不用再乘以分项系数1.2和1.4,或者1.35和1.0了。请教

计算轴压比时,重力荷载代表值1.0恒载+0.5活载,还用不用再乘以分项系数1.2和1.4,或者1.35和1.0了。请教
免费打赏
jhj19960815
2010年07月06日 10:54:52
12楼
重力荷载代表值,不需要乘分项系数
回复
sys170
2010年07月06日 12:09:38
13楼
轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面和抗压强度设计值乘积的比值,所以要有分项系数,是设计值
回复
ltrliu
2010年07月07日 12:26:40
14楼
轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面和抗压强度设计值乘积的比值,所以要有分项系数,是设计值
回复
oscar_yang
2010年07月07日 17:18:06
15楼
轴压力设计值,要乘分项系数
重力荷载代表值,不需乘分项系数
回复
co_zzl
2011年04月24日 13:49:36
16楼
抗震规范2010上条文说明中有定义 为1.2x(1.0x恒+0.5x活)
回复
narcissi000
2011年04月24日 21:39:46
17楼
新规范上说明的
回复
田绪宝
2011年08月13日 10:51:35
18楼
关于重力荷载设计值的定义一般有两种说法:
一种是重力荷载代表值的设计值:1.2(D+0.5L)
一种就是1.35D+0.98L和1.2D+1.4L的最大值。
当采用基本组合时,重力荷载设计值按第一种说法取值。
当不是进行荷载效应基本组合时,重力荷载设计值的永久荷载和可变荷载可以采用其它分项系数。取第二种算法。
回复
田绪宝
2011年08月13日 10:53:18
19楼
我觉得这两种定义都没错;采用时要看不同的情况.
  
对于第一种,重力荷载代表值只是在地震作用才用到,可见'抗规'5.1.3及5.1.3的条文说明;
  
第二种的话就是非地震作用下的组合形式.
回复
caefea
2011年08月13日 18:14:34
20楼
重力荷载代表值,不需要乘分项系数
回复
sjg_yn
2011年08月15日 12:43:59
21楼

回复