重力荷载代表值,墙柱轴压比计算
ningyokuran
2010年03月20日 16:23:11
只看楼主

计算轴压比时,重力荷载代表值1.0恒载+0.5活载,还用不用再乘以分项系数1.2和1.4,或者1.35和1.0了。请教

计算轴压比时,重力荷载代表值1.0恒载+0.5活载,还用不用再乘以分项系数1.2和1.4,或者1.35和1.0了。请教
suzhouhuangyan
2010年03月22日 09:49:45
2楼
重力荷载代表值1.2(1.0恒载+0.5活载);但施书答题指导有一题为1.21.0恒载+1.4*0.5活载我认为不对
回复
niuxiangyang3138
2010年05月04日 10:47:01
3楼
我也看到同样的问题,所以上来搜索,呵呵,我和二楼的观念一致:victory: :victory: ,
回复
anywhere80
2010年05月05日 17:23:01
4楼
不用乘荷载分项系数。
请看GB50009第二章术语解释,荷载代表值,荷载设计值。
回复
flyingb
2010年05月05日 18:02:05
5楼
柱轴压比:考虑地震作用组合的轴压力设计值,当然要乘了,分项系数按高层表5.6.4采用!墙轴压比当然也要乘了
回复
anywhere80
2010年05月06日 11:48:10
6楼
轴压力设计值,当然要乘分项系数
重力荷载代表值,不需要乘分项系数
回复
hlb8306
2010年05月06日 12:50:24
7楼
同意楼上的,算重力荷载代表值的时候,只是1.0的横载和0.5的活载,注意这里的0.5的系数,是按照等效均布活荷载计算出来的,才是这个系数,其他情况还有其他的系数,具体的,规范上有。
回复
jizhun2010
2010年05月06日 23:31:20
8楼
同意六楼
回复
yzgang2001
2010年05月07日 15:29:44
9楼
重力荷载代表值是恒荷载用标准值,活荷载乘以规范规定的系数,两者相加,没有其他的系数了
回复
andywu227
2010年05月07日 21:39:08
10楼
不用设计值,是标准值,规范里讲的清楚的
回复
kkxxcc2000
2010年07月06日 09:52:52
11楼
重力荷载代表值是恒荷载用标准值,活荷载乘以规范规定的系数,当然计算水平地震时,按抗震规范5.1.3屋面活荷载还不应考虑
回复

相关推荐