关于位移比的一些问题
pgjthl
pgjthl Lv.3
2010年03月20日 16:13:09
只看楼主

《高规》4.3.5中规定 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移


=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
2 1 133 10.35 10.25 1.01 3300.
133 4.11 4.06 1.01 1/ 804. 42.1% 1.00
1 1 32 6.36 6.31 1.01 3600.
32 6.36 6.31 1.01 1/ 566. 99.9% 1.09

上面是我的计算结果那位大侠给详细的分析一下,真的看不懂这个规范。

相关推荐

APP内打开