发张未完的我们公司的山寨柜
axiang336
axiang336 Lv.2
2010年03月20日 15:15:12
来自于工地图片
只看楼主

我设计和制作的,以前没做个这柜子。。。大家给点意见

我设计和制作的,以前没做个这柜子。。。
大家给点意见

IMG_0162.JPG

免费打赏
whisee
2010年03月25日 22:19:30
42楼
建议将易发热元件与其它元件安装在不同隔室比较经济,不一定要分柜安装。
回复
bszhangyi
2010年03月26日 09:55:55
43楼
学习了
回复
linhai120
2010年03月26日 10:42:48
44楼
有变频器,对电源质量是一个很大的考验,不知道有没有滤波稳压等装置
回复
oppomp32008
2010年03月26日 10:48:01
45楼
有没有系统图?那样就能看的更清楚了,好好学习。
回复
wyqyb
2010年03月26日 11:50:00
46楼
路过,学习学习
没关系的
回复
baln17
2010年03月26日 12:15:43
47楼
已经很漂亮啦 比我们用滴所谓滴设计院出滴柜子强多了
回复
zghjbbs
2010年03月26日 14:15:04
48楼
做的挺漂亮的。我们专业的柜体生产有时都没有这么漂亮。
回复
lianhua033
2010年03月26日 21:10:37
49楼
变频器发热大,顶上不该放重要元件啊
回复
一天涯浪子一
2010年03月27日 02:38:20
50楼
布线工艺一般。

变频柜电器布置太紧束,变频器工作时发热量很大,不利于散热。

plc不宜安装在变频器的上部(图片看不清楚变频器上部是否为plc)。

GGD柜体如果能宽一点就好了。

[ 本帖最后由 zhang_pz 于 2010-3-27 02:41 编辑 ]
回复
hbczyzh
2010年03月27日 15:46:37
51楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开