请教如何在PKPM里面解决类似问题
zergxx
zergxx Lv.3
2005年08月06日 12:51:00
来自于PKPM
只看楼主

单层厂区泵房,横向跨度9M,由于甲方为节约成本,要求做成砖混结构,于是采取砖柱,钢砼梁,但是在PKPM里面如何设置柱啊,我将柱材料设置成砖以后,在转成PK文件的时候就提示柱材料为砖,好象后面计算也有问题,请问各位如何解决啊,谢谢

单层厂区泵房,横向跨度9M,由于甲方为节约成本,要求做成砖混结构,于是采取砖柱,钢砼梁,但是在PKPM里面如何设置柱啊,我将柱材料设置成砖以后,在转成PK文件的时候就提示柱材料为砖,好象后面计算也有问题,请问各位如何解决啊,谢谢
免费打赏
wuyuan9833
2005年08月06日 13:48:49
2楼
跨度9米,梁要做大啊?
还有梁下还要有构造措施啊,;梁垫或构造柱。
回复
sunjy1
2005年08月06日 14:47:08
3楼
不行可以做成井字梁看看!
问题不是很清楚!
回复
zergxx
2005年08月06日 16:25:25
4楼
梁做的800高,这个应该没有什么问题,我的意思是问,砖柱在PKPM里面如何处理设置啊
回复
sillybabyxe
2005年08月16日 00:22:14
5楼
建议看一下PKPM的计算说明书砖柱可能是不适合用PK算的