洁净空调新,回风不平衡(例如:总风量40000,原设计新风5000,回风35000,由于要调节压差把新风调节为10000,回风30000)这样是否会造成新风和回风之间的表冷段产生飘水现象。另请高手解释一下,什么是飘水现象。(我只知道有飘水现象这回事,但具体怎么解释不知道,具体是什么原因也不知道)。

2010年03月21日 20:42:38
2楼
是不是指夏季去湿工况下表冷器上的冷凝水啊?
回复
dhz83
2010年03月22日 08:31:14
3楼
总风量不变不会改变表冷器是否漂水的状态。决定是否漂水的是经过表冷器的气流流速。表冷器析出水份后,由于风速过高,将表冷器上的水份吹到表冷段以外的地方都叫漂水。
回复
zaqcde08
2010年03月22日 12:12:02
4楼
应该不会的,一般控制空调机组断面风速<2.5m/s,你这是4万的机组,断面尺寸是按这个来的,新风1万没问题的.
回复
lanbird88
2010年03月23日 15:05:38
5楼
谢谢楼主,又长见识了
回复
sjzbait
2010年03月24日 08:28:39
6楼
又学习新知识了