请教管道防静电接地问题
greentlr
greentlr Lv.2
2010年03月20日 09:53:33
来自于防雷减灾
只看楼主

大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?

大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月22日 10:42:25
2楼
预留接地支耳做接地端子与接地线联接
:)
回复
lingxuct
2010年03月22日 16:41:27
3楼
“易燃易爆气体管道”的规格大小?

管道连接方式?法兰处(包括阀门)需加跨接线(扁钢或软扁铜线),连续管道(无法兰可断开)可50米接地一次。
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:29:12
4楼
预留接地支耳做接地端子与接地线联接
回复

相关推荐