请教高手!关于配电问题
lxw306405052
2010年03月20日 09:30:53
只看楼主

请教高手!关于配电问题现在又一个工程,计算总电流为2000A,我同事说可以这样计算:每相的电流=2000/3,这算法行吗?根据这样选铜排行吗?还有是XL动力柜配正泰的刀闸选什么型号呢?就是那种手柄侧操作的。

请教高手!关于配电问题
现在又一个工程,计算总电流为2000A,我同事说可以这样计算:每相的电流=2000/3,这算法行吗?根据这样选铜排行吗?还有是XL动力柜配正泰的刀闸选什么型号呢?就是那种手柄侧操作的。
免费打赏
lingxuct
2010年03月20日 09:53:43
2楼
正泰有2000A的刀闸可以装在XL动力柜里的吗?

太可爱!:kiss: :kiss: :kiss:
回复
jinze_tg
2010年03月20日 10:09:29
3楼
正泰有没有不知道,要用也要用2500A的。
回复
lingxuct
2010年03月20日 10:33:52
4楼
建议在XL箱内装的开关,最大不要超过600A,最好在400A以下!
回复
lxw306405052
2010年03月22日 09:40:48
5楼
请问我说的那种电流计算方法对吗?
回复
lingxuct
2010年03月22日 11:03:44
6楼
不对,总电流就是每相的电流(2000A)。
回复
qiqi19801209
2010年03月22日 11:40:29
7楼
如果您下面的负载全部为单相的,且用三相供电,这个办法计算才能说通!

大电流的隔离开关能用,但还是需要谨慎选择;
回复
choeng
2010年03月22日 12:44:25
8楼
(计算总电流为2000A,我同事说可以这样计算:每相的电流=2000/3,)不能这样算
回复
choeng
2010年03月22日 12:46:47
9楼
(XL动力柜配正泰的刀闸选什么型号呢?就是那种手柄侧操作的。)看要求
回复
choeng
2010年03月22日 12:54:08
10楼
请问我说的那种电流计算方法对吗?肯定不对
回复
liqing126
2010年03月24日 22:13:30
11楼
是每相的电流
回复

相关推荐

APP内打开