求助,线损有多大?
kunshu
kunshu Lv.2
2010年03月19日 19:55:59
只看楼主

一个小区,从变电所到小区距离为500米,95平方的绝缘铝线,三相四线现在估计是小区人多了,所以早晨用电少的时候,测得小区端电压为220V,晚上7点到10点人用电多时测得电压为180V以前中午用钳表测每相电流约是150A现在没测,请问现在能不能估算线损有多少啊?

一个小区,从变电所到小区距离为500米,95平方的绝缘铝线,三相四线
现在估计是小区人多了,所以早晨用电少的时候,测得小区端电压为220V,
晚上7点到10点人用电多时测得电压为180V
以前中午用钳表测每相电流约是150A
现在没测,请问现在能不能估算线损有多少啊?
免费打赏
kunshu
2010年03月19日 20:03:13
2楼
怎么没有人帮一下啊
我不是电工
帮一个小领导问的!
回复
zigj1214
2010年03月20日 09:12:57
3楼
是不是在设计的时候有些问题,变压器选得不对,容量不够?
回复
lingxuct
2010年03月20日 09:57:42
4楼
可能是个老小区,面积很大,住房(套数)不多,住宅用电还需要到500米外用铝线接过来,有点伤心:L :L
回复