对通信设备进行设计时,机房的供电系统如何计算,求教各大工程师,小弟迫切需要!!多谢指点,小弟不胜感激!!小弟邮箱:panqie@tom.com
对通信设备进行设计时,机房的供电系统如何计算,求教各大工程师,小弟迫切需要!!
多谢指点,小弟不胜感激!!小弟邮箱:panqie@tom.com
2楼
能具体说明一下么?比如机房用电设备情况,是-48V还是220V。那些用电设备机房规模等等大概说明一下
回复
3楼
大原则:
分系统统计机房内各系统设备配合电的需求。
考虑部分远端设备是否统一供电
ups部分
考虑到机房内恒温恒湿空调的及照明、插座的供电回路需求。
考虑机房的防雷系统和接地
按照最总的统计合理估算使用功率,涉及系统进线。
各回路设计,可以按系统进行划分结合功能使用进行划分
回复
4楼
大原则:
分系统统计机房内各系统设备配合电的需求。
考虑部分远端设备是否统一供电
ups部分
考虑到机房内恒温恒湿空调的及照明、插座的供电回路需求。
考虑机房的防雷系统和接地
按照最总的统计合理估算使用功率,涉及系统进线。
各回路设计,可以按系统进行划分结合功能使用进行划分
楼上说的对:
具体讲就是:计算照明负荷,
计算通讯设备负荷
计算附属设备负荷
根据负荷的性质确定供电回路、供电的容量
根据负荷的性质确定是否增设稳压设备、变压设备、ups等
回复