请教:RS232&RS485异同?
xujiagongzi
2005年08月05日 23:15:07
只看楼主

请教:RS232&RS485异同?小弟是搞强电的,弄不明白.

请教:RS232&RS485异同?
小弟是搞强电的,弄不明白.
免费打赏
hljbu
2005年08月07日 17:28:45
2楼
RS232最少可用三根线,双工,只能一对一通讯,距离近,RS485只要二根线(双绞线),半双工,一对多,最多可32个从站,距离远.
回复
xujiagongzi
2005年08月07日 17:36:43
3楼
谢谢,小弟想更多的了解情况,多请不吝赐教.烦劳各为大虾.
回复
jacksxh
2005年08月11日 23:32:46
4楼
RS232只能一对一通讯,距离近,RS485只要二根线(双绞线),半双工,一对多,最多可32个从站,距离远.
回复
hdsr178
2005年09月21日 23:23:36
5楼
就传输介质而言,
RS232使用25芯屏蔽线,传输距离在15米内;
  RS485使用一对双绞线(常用特性阻抗为120~150欧姆屏蔽双绞线),速率在100kbps及 以下时通信距离达1200米以上;
  RS422使用二对特性阻抗为120~150欧姆屏蔽双绞线,通信距离与RS485一致。
   hdsr178@yahoo.cn 13064880370

[ 本帖最后由 hdsr178 于 2009-9-3 09:57 编辑 ]
回复
hdsr178
2005年11月09日 21:57:56
6楼
免费提供国产RS485/422专用通信电缆的资料,需要的朋友可发邮件给我: hdsr178@yahoo.cn

[ 本帖最后由 hdsr178 于 2009-9-3 09:58 编辑 ]
回复
shang-rila
2005年11月16日 14:50:37
7楼
我也想了解232和485的区别,希望多介绍些!
回复
李兴龙机电科技
2005年11月20日 17:29:52
8楼
好。
回复
yzj_xj
2005年11月22日 23:05:56
9楼
工业现场一般最好用RS485,抗干扰性强,传输距离远。
回复
zhourong336
2005年11月29日 10:41:39
10楼
RS-232接口标准是早期串行通信接口标准。是美国电子工业协会(EIA)于1973年制定的数据传输标准接口,广泛应用于计算机与终端,计算机与计算机之间的就地连接,因接口简单,因此也广泛应用于变电站综合自动化系统内部的通信,但其主要缺点是易受干扰,故传输距离短,速率低,最大传输距离为15米。而在距离15米时,最大传输速率为20KHz。
RS422对RS323C的电路进行改进,采用了平衡差分的电气接口,RS422加强了抗干扰能力,使传输速率和距离比RS232有很大的提高。RS422在全双工通信时,需要4根传输线,不方便,为了减少传输线,又保留平衡差分的特点,由RS422标准变形为RS485。RS422用4根传输线,工作于全双工,RS485只有两根传输线,工作于半双工,它们的传输距离可到1200M,传输速度100K。