[讨论] 混凝土现浇板裂缝产生原因
t759455106
t759455106 Lv.2
2010年03月19日 12:51:31
只看楼主

1、模板支撑未经计算或水平、竖向连系杆设置不合理,造成支撑刚度不够,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,楼板产生超值挠曲,引起裂缝。由于工期短,加之模板配备数量不足,出现非预期的早拆模,拆模时混凝土强度未达到规范要求,导致挠曲增大,也会引起裂缝。2、由于不注意加强施工管理,在现浇楼板近支座处的上部负弯矩钢筋绑扎结束后,楼板混凝土浇筑前,部分上部钢筋常常被工作人员踩踏下沉,使其不能有效发挥抵抗负弯矩的作用,使板的实际有效高度减少,结构抵抗外荷载的能力降低,裂缝就容易出现。

3、由于现浇板中线管出现十字交叉的现象较多,又无其他措施,对混凝土板断面的消弱过多,造成楼板容易出现沿现浇板预埋线管方向的楼面裂缝。解决措施:在线管的上表面未设置钢筋的部位或上层钢筋间距大于150mm时,沿线管的走向增加构造钢筋网片,可有效解决上述问题。
4、保证钢筋在混凝土构件中的位置,防止施工中人为踩踏造成钢筋移位,使构件抵抗外荷载的能力降低,在现浇板上产生裂缝。
5、根据工程实践,混凝土浇捣后,在其终凝前用木蟹压抹,能有效避免出现板面龟裂。
6、当混凝土浇捣完后未进行表面覆盖或浇水养护或养护时间不足时,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,由收缩而产生拉应力,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏冬两季,因昼夜温差大,养护不当最容易产生温差裂缝。
7、施工中在混凝土未到达规定强度或者在混凝土未达到终凝时就上荷载,这些都可造成混凝土楼板的变形,导致楼板开裂。


本人总结的一点关于混凝土现浇板产生裂缝的原因,希望能给大家在预防板裂缝中中提供点帮助
免费打赏
xcf2010
2010年03月19日 15:10:51
2楼
这么好的东西没人顶力?支持一下。谢谢楼主了。
回复

相关推荐

APP内打开