请教35KV系统接地方式
fenda501
fenda501 Lv.3
2010年03月19日 11:31:26
来自于电站工程
只看楼主

在35KV变电所中变压器连接组别是YN,d11,那中性点是采用直接接地,还是经高电阻接地还是低电阻接地?还有接地阻值是多少?谢谢!

在35KV变电所中变压器连接组别是YN,d11,那中性点是采用直接接地,还是经高电阻接地还是低电阻接地?还有接地阻值是多少?谢谢!
免费打赏
yunlong2002
2010年03月19日 11:40:16
2楼
属于中性点不接地
回复
fenda501
2010年03月19日 14:31:10
3楼
感谢指教!那低压侧只能采用IT接地方式了,这样理解对吗?如果高压中性点不接地,如何对系统进行保护呢?
回复
h604323536
2010年03月19日 17:17:59
4楼
:)
回复
phy250589767
2010年03月19日 18:33:28
5楼
由于是35KV电压,中性点接地应该考虑加一隔离开关,当断送点时应该合上中性点接地,防止单项短路,当供电后,断开中性点接地,因为当发生单相短路时,还可以供电2\3小时,也可以防止中性点转移
回复
my_cupid
2010年03月20日 01:22:12
6楼
:victory:
回复
y502x
2010年03月20日 09:10:49
7楼
决定于系统电容电流.35KV小于10A时可采用中性点不接地方式;超过10A时可采用小电流接地,例中草药性点经消弧线圈补偿接地或高阻接方式.