1、楼梯的荷载:同事让我恒载取6.5KN/M2,活载取2.5KN/M2,请问这两个数据是怎么来的?2、PM5(画结构平面图)中“自动计算”与“连板计算”有何区别?3、下面的错误是什么意思: ERROR73:abs(NBR)=0 or Nnode,Nb=8 ERROR73:abs(NBR)=0 or Nnode,Nb=104、柱子的轴压比大于0.90就显示红字,一般轴压比为多少比较合适?5、梁宽为多少时就可以设置四肢箍,怎么来的?
1、楼梯的荷载:同事让我恒载取6.5KN/M2,活载取2.5KN/M2,请问这两个数据是怎么来的?
2、PM5(画结构平面图)中“自动计算”与“连板计算”有何区别?
3、下面的错误是什么意思:
ERROR73:abs(NBR)=0 or Nnode,Nb=8
ERROR73:abs(NBR)=0 or Nnode,Nb=10
4、柱子的轴压比大于0.90就显示红字,一般轴压比为多少比较合适?
5、梁宽为多少时就可以设置四肢箍,怎么来的?
6、 有一梁配筋 KL3(2)400*1100
φ10@100/200(4)
2φ22+(2φ12)
我同事说上面的配筋不合理,钢筋的级别不能超过3级,要把 2φ22+(2φ12)中的2φ12
改为2φ20,他说的对吗,如果是这样的话,那就没有架立筋的说法拉?
2楼
1. 6.5由建筑做法算得
2.5见荷载规范
2.没有试过,我一般取自动计算
连板计算需要手动选取
3.楼主可以查说明书
上面有各种情况的介绍 以及原因
4.轴压比的限值见抗震规范 多层及高层混凝土部分
5.这个主要看你的纵筋数量
6.你可以坚持
不过架立筋还是不要相差太大
回复
3楼
1. 6.5由楼梯跨度,踏步的尺寸,粉刷厚度。然后考虑角度得的。一般的教材书上有算发。
2.5见荷载规范
2.自动计算 快捷
ERROR73:abs(NBR)=0 or Nnode,Nb=8
ERROR73:abs(NBR)=0 or Nnode,Nb=10
3.要知道是哪个块上出现的?看看书。
4.轴压比的限值见规范 。四肢箍不同情况不限值。
5。梁宽大于等于350要四肢箍。因为梁高大于800的,肢距不大于400。
回复
4楼
补充:
二级抗震是梁宽大于300时,就需要四肢箍。
这里的梁只针对框架梁
我第一次的回答有误
不好意思
回复
5楼
二级抗震是梁宽大于300时,就需要四肢箍。
需要针对不同的情况,几根主筋,来定是3肢还是4肢。
你认为呢?
回复
6楼
你同事说的不对,2φ22+(2φ12)中的2φ12 是构造钢筋,钢筋的级别不能超过3级是指受力筋的。
回复
7楼
1、楼梯的荷载:恒载取6.5KN/M2,恒载一般指自重应该根据工程设计计算自重;活载取2.5KN/M2,可以根据荷载规范中楼梯活载取值;
4、柱子的轴压比大于0.90就显示红字,一般轴压比为多少比较合适? 根据抗震等级确定轴压比限值一级0.7,二级0.8,三级0.9,一般都是在0.7左右。
6、 有一梁配筋 KL3(2)400*1100
φ10@100/200(4)
2φ22+(2φ12)
我同事说上面的配筋不合理,钢筋的级别不能超过3级,要把 2φ22+(2φ12)中的2φ12
改为2φ20,他说的对吗,如果是这样的话,那就没有架立筋的说法拉? 相差三级指的是受力钢筋,括号内为架立筋所以你同事是错的m
回复
8楼
PM5(画结构平面图)中“自动计算”与“连板计算”有何区别?
真的不知道有何区别,希望大家发表看法了。
回复
9楼
还没研究过 我一般都是自动计算 希望高手解答
回复
10楼
边设计边学习,重要的规范一定要放在包里,不懂规范很多有说明的
回复