不设自动喷淋系统的是否需设火灾自动报警系统图
weaponsu27mkk1
2010年03月19日 10:36:48
来自于防雷减灾
只看楼主

请问高手:是否是设有自动喷淋系统的才需要设火灾自动报警系统图啊(即安装装探测器等),我很迷茫,单位总工说只有设了自动喷淋的才设自动报警对吗?我觉得不对,但又找不到规范,请高手赐教

请问高手:是否是设有自动喷淋系统的才需要设火灾自动报警系统图啊(即安装装探测器等),我很迷茫,单位总工说只有设了自动喷淋的才设自动报警对吗?我觉得不对,但又找不到规范,请高手赐教
免费打赏
wangzhiqungz
2010年03月19日 10:40:34
2楼
呵呵,要不要设,才参见多规,高规还有民规,你的总工也太高了
回复
topboy008
2010年03月19日 14:51:30
3楼
我记得我做过没有做喷淋的 但是做了消防报警,就是只安了探测器
回复
sz.xqj
2010年03月22日 10:15:25
4楼
分属两个规范,没相关性,所以并非仅设有自动喷淋系统的才需要设火灾自动报警系统图
回复
vipafo
2010年03月22日 10:28:28
5楼
同意楼上的看法, 这两个系统不是绑定的.
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:37:05
6楼
呵呵,要不要设,才参见多规,高规还有民规,你的总工也太高了
回复