为什么反渗透的出水电导率居高不下
hxy567100hxy
2005年08月05日 17:08:42
来自于水处理
只看楼主

我做了一家纯净水厂的反渗透设备 该公司采用的是地下水 从水质报告上看 各项指标都完全符合生产纯净水 前置处理的水质 更是完美 所采用的膜是汇通源泉4040 ulp31的膜 原水的电导率是180-200之间哪位高手 帮忙分析一下是什么原因 我要强调的是安装上是 绝对没有问题的 因为膜厂家确认的

我做了一家纯净水厂的反渗透设备 该公司采用的是地下水 从水质报告上看 各项指标都完全符合
生产纯净水 前置处理的水质 更是完美 所采用的膜是汇通源泉4040 ulp31的膜 原水的电导率
是180-200之间哪位高手 帮忙分析一下是什么原因 我要强调的是安装上是 绝对没有问题的 因为膜厂家确认的
免费打赏
hxy567100hxy
2005年08月09日 12:57:06
12楼
把你的邮箱或者qq告诉我好吗
回复
mushroomkiller
2007年09月10日 10:20:10
13楼
偏硅酸是一个主要因素,如果将pH调到8以上脱除率会变好的!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jackie1979
2007年09月10日 10:46:37
14楼
2005年的老贴,我以前从事过4年纯水行业,但是我们用的是离子交换。在我印象中,以及反渗透的出水电导就在10左右吧,如果想在10以下,需要加二级。我们做的离子交换一级就能达到电导2以下。如果感兴趣的可以联系我QQ84070640,很希望同各位前辈交流。
回复
yangfei8139
2007年09月10日 15:58:50
15楼
建议先停加阻垢剂
回复
舞梦如烟
2007年09月11日 10:58:54
16楼
汇通的膜我用过不少,总体还可以。做水厂这么小系统的回收率就不要做的太高,不然产水水质肯定要差。一般一级RO排列方式采用一级两段就可以,这样出水电导率能在5-6左右。另外当原水中硅含量比较高的情况下,应该着中分析进水中铝的含量。因为即使硅浓度很低(10ppm)同样会导致硅酸铝的污堵。分析原水水质,看铁、锰等金属是否使阻垢剂中毒。需要知道整个系统的工艺流程以及水泵的选型。搞不好有不太匹配的地方。
回复

相关推荐

APP内打开