一、建筑电气:建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。建筑电气设备具有的特点是:1、用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;2、电气系统复杂;3、电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;4、供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;5、用电量大,负荷密度高;6、自动化程度高。

一、建筑电气:
建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。
建筑电气设备具有的特点是:1、用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;2、电气系统复杂;3、电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;4、供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;5、用电量大,负荷密度高;6、自动化程度高。
1、配电制式多采用TN-S系统,供电方式多采用放射式或树干式,利用强电竖井敷设电缆桥架,局部用管线敷设到用电设备处;应控制电缆桥架的成品质量和施工质量,桥架一是要注意接地的连续性、二是要控制穿越楼板处加防火隔堵,管线及电缆要控制弯曲半径,不允许钢管连接碰头焊接;应按图计算每根电缆的长度,以便审核施工方所报材料计划,不浪费也不出现中间接头;应认真读电气设备的电气原理图和一、二次接线图,必须达到设备的使用要求(或消防联动要求,如消防主备泵的星三角启动和自动互投部分的二次图),联动调试时必须保证设备接线正确,不能产生事故。
照明部分有楼梯、廊道、商场、车库、设备用房的正常照明、应急照明、疏散指示灯、室外环境照明,均应随土建施工预留到位,应在事前、事中对线路的走向、方位、标高等对照设计进行校核和检查,必须密切配合土建施工同步进行,防止出现错漏。
2、防雷接地:高层民用建筑的防雷接地系统是非常重要的,即使是来自雷电的反击或感应电压,也是可以造成自动化、智能化系统的电子设备的损坏和严重破坏。因此对防雷接地应予高度重视,应按防雷类别的要求予经认真的实施,不能马虎了事。应利用桩基主钢筋、地梁主钢筋与柱内主钢筋作防雷引下线按规定要求达到数量。[我在工地上一般建议施工方在每个有引下线的柱,用箍筋将所有柱主筋焊通,这样在有引下线的柱中,引下线就不是只有两根,而是这个柱子的所有主筋了,在后续工序如均压环、等电位、外门窗预留线联结等的施工难度就会大大降低,且这部分费用很低(不进入预决算费用),施工单位大多都会接受]。屋面及女儿墙,应设避雷带(应明敷用镀锌圆钢),并和引下线及屋面防雷网焊接形成电气通路,高层建筑应考虑防侧击雷和雷电反击。离地面每隔三层楼利用圈梁钢筋焊接并与引下线连接形成电气通路。离地面30M以上的山墙的金属门窗必须与防雷接地网焊接成电气通路的均压环。屋面按照防雷网络尺寸做防雷网,凸出屋面的金属管必须与防雷引下线焊接成电气通路。屋面断水后应测试防雷接地电阻值满足设计要求为止。除混凝土内钢筋作为防雷引下线必须与桩基主筋,地梁上下主筋利用焊接形成电气通路。地梁做完后测试接地电阻值应小于1Ω。工程应明确采用共用接地,预留多处测试板,供测试接地电阻值用。如实测接地电阻值达不到要求,应另加人工接地体达到要求为止。变配电室应按规范要求做接地环网。

高层建筑中除了防雷接地外,还有电力照明系统、通讯系统、电视监视系统、可视对讲系统、背景音乐系统及紧急广播系统、楼宇自动化系统、火灾报警系统等都需要接地,都希望有低接地电阻的接地,一般均采用共同接地,在此中各接地极是并联的,总接地电阻比较小,利用基础钢筋作接地极,可以得到比人工接地极小得多的接地电阻。不少建筑物的实测值小于1欧。高层建筑中各种接地全部接到基础钢筋连成的接地网上,在地下形成等电位面,各层的等电位面通过柱内主钢筋和接地干线相连,并与地下等电位面相连,由此开成一个完整的法拉第笼和等电位网,确保了电气安全,所以采用总等电位连接和辅助等电位连接能达到保护接地与功能接地。
3、电梯安装:高层民用建筑物内一般设有消防电梯、乘客电梯、货梯、自动扶梯,观光电梯等,垂直运输设备,只是功能不同,产品品牌和数量的差异而已。电梯安装的要求是安全性、可靠性、舒适性。为此电梯施工队伍必须有相应的资质,并受制造厂的委托方能进行施工作业。施工过程中严格检查导轨支架安装的间距,上下端头固定支架距顶、底端的距离。厅门导轨面必须高于室外地坪2-3MM。曳引机组型钢必须伸入墙体中心以上。三方通话应能正常使用。严格各项测试工作,除常规检查外,关键部位和工序进行现场旁站监理。
4、测试通电运行:安装接线前应分别测试电气设备和电缆导线本身的绝缘电阻值。安装接线后测试各线(三相五线制:A、B、C、N、PE)间(十个)和各线对地的(五个)绝缘电阻值,并由三方(建设方、监理方、施工方)现场实测认真做好测试记录。现场检查是否有相线未经过开关直接进入灯具和设备的情况,如有必须进行整改,达到正确无误。符合要求后方可进行通电。通电检查能否满足功能使用要求,否则应找出原因进行处理,达到要求。对弱电部分的各类设备与材料均要进行性能检测和功能测试,符合设计要求并按各自的具体要求进行检查,重点是消防联动部分的探测器应能在接受到模拟火灾信号后迅速反应,其联动设备马上启动,并能实现两地控制启停。双电源末端自动切换、主备泵的启停、互投、反应时间等正常,流量、扬程等达到设计和使用要求、特别是消防验收的要求。
5、预留,预埋与土建的密切配合:各种管线与竖井(如强电井、弱电井、水井、风道、桥架)均与土建施工密切相关。其预留、预埋必须按规范要求随土建施工同步进行。首先应清楚线路走向、标高、方位,严格按照施工图纸进行。并应考虑电气线路与其他管线、设备的交叉、平行间距的要求。避免以后不必要的开凿、剔打工程量。注意在混凝土中预埋塑料电线管应使用重型管,不得使用轻型塑料管,线路敷设应以捷径为宜,以利节省投资、控制造价。
二、给排水部分:
高层建筑室内给排水系统要求相对较高,如发生供水断水或排水堵塞事故,影响范围大、后果严重,因此必须保证高层建筑有安全可靠的水源和合理的管网布置,以保证供水的连续性和排水的顺畅。
高层建筑室内给水及消防水管系统中静水压力较大,为了使管道及管件的静水压力在其允许工作压力内,对给水、消防给水管道要求竖向分区。竖向分区的各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45Mpa,特殊情况下不大于0.55
Mpa,水压大于0.35
Mpa的入户管(或配水横管)宜进行减压或调压力。给水分低区、中区、高区供水的临时高压供水方式,供火灾初期自动喷淋和消火栓用水,对室外消防起补充作用,为此必须控制最不利点的压力,消火栓的充实水柱能否达到规范要求,消火栓的间距、排距以及室内最远处能否有两支消火水枪的充实水柱同时到达。自动喷淋系统的喷水强度、流量是否在规范要求之内。一组湿式报警阀所控制的喷头数量是否在800个之内。
高层建筑防沉降、防震、防噪音方面要求较高,加上各类设备、管道种类繁多,管线较长,必须保证管道不漏水,不影响周围环境,不损坏建筑结构及建筑装饰。
给水部分一般分别设消防水池、生活水池或生活水箱、消防水箱或设生活消防合用水箱,屋顶设消防水箱。室内给水管道不应穿越变配电房、通讯机房、大中型计算机房,计算机网络中心等,并应避免在生产设备上方通过,给水管道不得敷设在烟道、新风风道、风管、电梯井道、排水沟内,给水管道不得穿越大便槽、小便槽且立管离大小便槽端部不得小于0.5M,建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间净距平行不小于0.5M,交叉不小于0.15M,且给水管应在排水管的上面,给水管道暗敷时不得直接敷设在结构层内,
给水管道穿越地下室或地下建筑物的外墙处、穿越屋面处应设置防水套管,室外明设给水管应避免阳光直接照射,防止光污染,塑料给水管道在室内宜暗敷,塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接应有不小于0.4M的金属管做过渡。
高层建筑内设备多,管道压力较大,各专业工种交叉打架多,各个专业工种应密切配合相互协调。尤其应注意建筑结构梁下(可利用)高度能否满足风管、空调新风机组、给排水管道、桥架等管线、设备安装高度要求,避免达不到装饰净空高度要求,此事应在审图时予以充分重视,并召集各专业人员按规范要求作统筹安排。
高层建筑室内排水要求畅通,通气良好,所选管径尺寸要能排除所接纳的污水量而不产生阻塞现象,为防止高层建筑污水立管中频繁发生的水塞现象,污水立管旁必须设置专用的通气立管,把排水立管与通气立管连接起来,加强通气能力。排水横管必须控制坡度、标高、开口方向和数量,严禁倒坡现象的产生。
管道安装必须明确所用管材的连接方式的具体施工工序和要求,管道安装必须吊线,认真做到横平竖直,不能超出规范要求。水泵前后必须加装柔性接头,水泵前的大小头严禁使用同心大小头。
质量控制:对高层建筑给水、排水、消防给水所用材料、设备必须有合格证,产品检验报告的复印件。材料、设备、构配件进场必须报审,经监理工程师检测合格的产品才能用与工程上,不合格的产品不准进入工地,令其退场重新采购符合质量要求和业主确定的品牌。严格控制管道连接点的施工质量,如采用焊接的管道口处焊接质量必须满足要求,严禁干管开口连接处支管不做鞍形坡口而直接伸入干管进行焊接。控制短管连接的长度和部位。对隐蔽的部位必须先由施工单位进行“三检”合格后,再进行报验。经监理工程师检测合格后方可进行隐蔽。如达不到要求,必须进行整改,达到合格后方可进行下道工序施工。
管道的强度和气密性试验必须满足设计要求,应注意管道冲洗秩序。生活水管道的原材料必须要有卫生防疫部门的许可证和检测报告。生活水管道安装完毕后必须经卫生防疫部门的检测合格,方能投入使用。
重点控制厨房,厕所的防水工序。进行灌水试验,排水立管要100%的进行灌水、通球试验,并全部通过。
三、通风与空调工程
高层建筑多有空调机组以供夏季制冷,冬季供暖。车库及梯间设通风及防排烟管道与风井。屋顶设置正压加压风机,以满足良好的通风环境。为此施工过程必须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002严格执行,做好事前、事中、事后的控制。尤其是事前的预控工作,严把强制性条文的实施。按照通风与空调工程施工的特点对风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、工程综合效能测定与调整进行三大控制,即进度控制、投资控制、质量控制。
对承担通风与空调工程项目的施工企业,审查其是否具有相关工程施工的资质等级及相应质量管理体系,审查其施工组织设计。通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行检测验收,不合格的不得用于工程上。
通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,严格按照设计要求,国家标准进行施工。并与土建及其他专业工种互相配合。从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类型管道焊接的考核合格证书。
对风管制作应按其材料,系统类别和使用场所的不同,对其材质、规格、强度、严密性与成品外观质量按设计图纸与国家现行规范进行质量验收。
对通风与空调工程中的风口、风阀,排风罩、消声器的加工制作应按照设计文件要求进行加工制作或外购成品。
风管系统安装后,进行严密性检验。合格后才能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主,低压风管系统采用漏光法检测。风管内严禁其他管线穿越。各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作,安装方向、位置应正确。
通风与空调设备安装在设备就位前应对其基础进行检测验收,合格后方能安装。通风机的型号、规格应符合设计要求,其出口方向应正确。固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。空调机组各功能段的组装,应符合规定的顺序和要求。机组管道的连接应严密,无渗漏,四周应留相应的维修空间。消声器安装的位置,方向应正确,与风管连接应严密,不得有损坏与受潮。两组同类型的消声器不宜直接串联。消声器,消声弯管均应设独立支、吊架。空气风幕机的安装应方向正确,牢固可靠。纵向垂直度与横向水平度的偏差均不应小于2/1000。
制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备安装的位置,标高和管口方向必须符合设计要求。制冷设备的各项严密性试验和试运行的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准,规范的规定。制冷管道系统应进行强度、气密性试验及其他试验,必须合格。
管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵,制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对口连接。
冷水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格,再循环试运2H以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调机组、空调设备相贯通。管道安装完毕外观检查合格后,按设计要求进行水压试验。管道支,吊架的型式、位置、间距、标高应符合相关技术标准。支、吊架应平整牢固,与管道接触紧密。冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确。积水盘应严密无渗漏。分水器布水均匀。膨胀水箱,集水器,分水器,储冷罐等设备的安装,支架或底座的尺寸,位置应符合要求。
风管和管道的绝热采用不燃烧或难燃烧材料,其材质密度,规格与厚度应符合设计要求。
应注意消防喷头与空调风口之间要有足够的水平、垂直距离,最好避免喷头正好位于风口的中间且紧靠风口,这样喷头受空调送风温度的影响很大,喷头的温度远高于或低于环境实际温度,在冬天可能会造成误喷,而夏天又可能在失火时不动作。
通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整,以检验安装是否符合设计及相关规定。
免费打赏
fallsatan
2010年03月18日 15:05:36
2楼
:) ,不错,可以学习下管道的安装,对俺们来说是有帮助的,,多谢楼主!
回复
yanyan20332033
2010年04月16日 18:02:21
3楼
多层商住楼消防给水设计几点问题的探讨
    来源:《智能建筑与城市信息》  作者:吴明伟 时间:2008-12-15 10:52:12

【摘 要】阐述了商住楼的定义以及分类,规范对商住楼消防给水设计的规定,消火栓布置的几种方式。

【关键词】商住楼 商业服务网点 商业营业厅 消防给水 消火栓

商住楼是一种较常见的房屋结构形式,它底部一层或两层为商业用房,上部为多层普通住宅。近年来随着房地产业的不断升温和小城镇的开发,沿街商住楼越来越多。然而《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)对商住楼的消防设计的规定却不十分明确,使设计人员对商住楼的消防给水设计存在很多困惑。本文就商住楼消防给水设计中所遇到的几个问题做一个探讨,供大家参考。

1 商住楼的分类

商住楼按目前规范可分为两类,一类为底部设有商业服务网点的商住楼,第二类为底部设有商业营业厅的商住楼。

底部设有商业服务网点的住宅:首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业用房的居住建筑。该小型营业用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其他用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。底部小型营业用房建筑面积超过300m2的住宅为底部设有商业营业厅的商住楼。

可以推论,底部设有商业服务网点的商住楼可以列为普通住宅,底部设有商业营业厅的商住楼应属于综合楼。

2 商住楼的防火灭火特点:

火灾发生、发展的整个过程是热量的传播过程,热对流是引起火灾发展的最主要因素(当火灾处于发展阶段时,热幅射成为主要的热传播形式)。商业网点之间、商业网点与单元式住宅之间、单元式住宅楼单元之间有防火分隔物(墙板)隔开,单元之间没有空气流动,因而早期火灾发展的条件-热对流受到绝对限制,火灾的蔓延发展范围受到极大限制,每个单元作为一个天然独立完整的防火单元,在一定时间里,它有效地阻止了火灾的水平方向扩展(向其它单元扩展),所以说单元式商住楼火灾水平发展的可能性较小。住宅内一无生产、加工有火灾危险性物质,二无储存危险品,住宅部分的火灾危险性较小。发生火灾的可能性较大的是商业网点,因储存大量的可燃物品,并且有较多的电器照明加工设备。多层商住楼,不仅单元之间有防火分隔物隔开,分户之间的防火分隔也很完整,因而火灾发生、发展的条件较差,而消防灭火的条件较好,即便于消防人员集中力量灭火,将火灾消灭或限制在某单元或某一户内。

3 商住楼的消防给水设计的规范规定

(1) 底部设有商业服务网点的商住楼:《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.1条第五款规定,超过七层(不含七层)底部设有商业服务网点的住宅应设置DN65的室内消火栓。第8.3.3条规定,建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防龙头。规范规定超过七层(不含七层)各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底层设有商业网点的住宅均应设置室内消防给水措施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,规范对层数在七层或七层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施依靠外部扑救其火灾的途径解决。

(2) 底部设有商业营业厅的商住楼:《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.1条第2款规定,体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆等应设置DN65的室内消火栓。此类建筑建规并没有明确规定,笔者认为可对其商业和住宅部分分别独立判定。商业部分可根据建规规定,体积大于5000m3的商店不一定不设置室内消火栓系统。商店体积小于5000m3的还需要根据住宅部分类型和层数进行消防判定,可根据住宅层高将商业部分的高度换算为住宅层数,重新界定商住楼上部住宅的层数,解决同等高度的商住楼与普通住宅楼层数不一致的问题。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.3条第1款规定,除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。因此,建筑物是否设室内消火栓系统,笔者认为可对其商业和住宅两者任何部分整栋建筑物均要设。

4 如何设计消防给水问题

4.1商业部分的室内消火栓的布置

大多数商用房开间比较小,若每间都布置室内消火栓在经济性上有所欠缺,可采取以下方式:

(1)对于人员聚集且可燃物较多场所,以及需设置两部以上疏散楼梯的商用房,应在每层设置室内消火栓。

(2)开间比较小,仅在一层设置消火栓,二层房间完全在一层消火栓的保护范围之内,可在一层设置双阀双出口消火栓。

(3)对于商业网点,因开间较小,如在二层布置消火栓,施救操作空间有限,宜在底层外墙或其他公共部分设置室内消火栓箱,其布置应保证有两支水枪的充实水柱到达室内任何部位。设在底层外墙的消火栓,要注意防盗问题。

(4)对于开间特别小,每个分割单元总面积也特别小的商用房,无公共外墙可利用,无法布置室内消火栓,可以考虑合理布置几个共用室外消火栓,或在公共部位仅设置室内消火栓栓口,明装暗装均可,但每个商户配备足够的水带和水枪。

(5)商店部分消防立管如何连成环状,按《建筑设计防火规范》第8.6.1条:室内消防给水管道,应符合下列要求:超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。对于二层商店的建筑,通常业主不希望在二层室内安装消防干管,笔者一般将每个消火栓单独连接在一层消防干管上,将干管做成环装,这样,就无消防立管可言,从而回避了立管连成环状这个问题。
  
4.2 住宅消火栓的平面布置

通常这些单元式住宅楼为六层以上框架或砖混结构建筑,层高2.80-3.00m,楼梯开间2.60-2.70m,消火栓箱的可选位置只有两处,一是入户门附近,二是梯间休息平台处。下图1、2、3、4、5是常见一梯二户单元式住宅楼消火栓箱布置平面图。



图1、2、3、4消火栓箱设于楼梯间平台,而距休息平台1.15-1.50m高是300mm高的层间圈梁,梁下与平台间实际净距仅1150mm,无论圈梁上安装还是圈梁下安装,图2、4均不能满足消火栓栓口的安装高度1100mm。如果要按照规范要求,符合消火栓的安装高度,则消火栓箱只能明装;如图1、3,这又不合住户要求,不便维护管理,影响观感,对梯间搬物、交通也带来不便。图5消火栓箱暗装,消防立管明设于两户之间,此处强弱电管众多,安装和维修均很勉强。但是如果将圈梁上翻(如上图),并采用国标99S202己型消火栓箱,图2、4也可以满足要求 。或与当地消防部门沟通,采用栓箱分离也是能让用户勉强接受。

5 其他问题的探讨

 1、《建筑设计防火规范》第5.2.1条:民用建筑之间的防火间距,①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。因此,如果一栋商住楼、或连家店,长条形,总体积超过10000m3,那么在中间设防火墙,笔者认为,可以作为2栋建筑(每栋建筑总体积小于10000m3)来考虑,就可以不设消防给水。

2、底层为一间一间的私家汽车库,是否需要设消防给水系统?按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库。因此如果存车大于5辆的汽车库应有消火栓保护,可采用将室外消火栓布置在车库旁(车库外墙挂仅设水龙带、水枪的箱体)或在车库外墙设室内消火栓箱。

 3、建筑总层数为八层或九层,底部一、二层为商业网点,上部为单元式住宅,这类建筑在做消防设计时会出现建筑定性问题,如将其定为综合楼,由于总高度超过24m,则其消防设计应按照《高层民用建筑设计防火规范》设计,如将其定为底层设置商业服务网点的商住楼,则其消防设计应按照《建筑设计防火规范》设计。此类在设计中也是常碰到,笔者认为,此类应按多层商住楼设计,但现实中,此类建筑争议较大,在设计过程中应以当地消防部门对建筑定性为准。
  
6 结束语

  由于商住楼在使用中的不确定性,在火灾现象方面存在较大区别,而现行消防技术规范对此类建筑消防设计要求不够明确。因此应对此类建筑发生火灾时的特征为出发点,实施科学的消防设计。本文商住楼消防设计提出自己的见解,是否可行,可以向当地消防部门咨询。希望起到抛砖引玉的作用,更多专家对此类建筑消防设计进行研究。让此类建筑消防设计更合理、更科学。
  
参考文献

1《建筑设计防火规范》GB50016-2006
2 国标室内消火栓安装标准图集(04S202)